Страница 202 из 370 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3697

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2011
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,626

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Есть работающая система, исходный проект которой не доступен и которую нельзя изменить,
    можно ли хотя бы "послушать" ее ModBus и вытащить оттуда например температуры с модуля аналоговых входов?
    Можно - используйте библиотеки для работы с портом (в CODESYS V3.5 - например, CAA Serial COM), ловите весь трафик и вычленяйте нужные пакеты.

  2. #2012
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно - используйте библиотеки для работы с портом (в CODESYS V3.5 - например, CAA Serial COM), ловите весь трафик и вычленяйте нужные пакеты.
    Евгений, может есть готовые библиотеки вычленяющие нужные адреса и области памяти для ModBus? Спасибо

  3. #2013

  4. #2014

    По умолчанию

    Подскажите, правильное ли обращение к модулю МВ110-ph
    water_ph := MV110_pH.RdRs; (считать рН)
    temp_water_te := MV110_pH.Rdtm; (считать температуру)
    Заранее спасибо.

  5. #2015
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    СПК107М1 (ModBus RS485 master) собирает данные с шести S7-200 (CPU215-2) (slev).
    На S7-200 (CPU215-2) собраны счётчики продукции на станках (за смену, т,е с 08:00 до 20:00 и
    с 20:00 до 08:00). Эти счётчики надо обнулять в конце стены. Для этого в 08:00 и в 20:00 на 10
    секунд изменяю бит в посылаемом слове (функцией 16). В S7-200 (CPU215-2) по
    нарастающему фронту этого бита сбрасываю счётчики. И всё работает, в 08:00 и 20:00
    счётчики сбрасываются. А ещё счётчики сбрасывются (на двух - трёх контроллерах) в 11:00 и
    23:00 (хаотически). "Это очень портит отчёт в конце смены".
    Подскажите, как исправить ситуацию.
    OwenRTC_0.jpg
    OwenRTC_1.jpg
    ModBus_1.jpg
    ModBus_2.jpg
    Последний раз редактировалось trejer; 13.05.2019 в 16:01.

  6. #2016
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,626

    По умолчанию

    Добрый день.
    Какая у вас версия прошивки и таргет-файла СПК?
    11 = 8+3, 23=20+3 - очевидно, в какие-то моменты возникает смещение по UTC (+3 часа).
    По-моему, что-то такое было во время бета-теста, к релизу уже поправили.

  7. #2017
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Какая у вас версия прошивки и таргет-файла СПК?
    11 = 8+3, 23=20+3 - очевидно, в какие-то моменты возникает смещение по UTC (+3 часа).
    По-моему, что-то такое было во время бета-теста, к релизу уже поправили.
    Прошивка 1.0.1203.1209
    Таргет-файла СПК 3.5.11.50-04

    Targ.jpg
    Последний раз редактировалось trejer; 13.05.2019 в 17:20.

  8. #2018

  9. #2019
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Обновите прошивку на актуальную:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....1229.1031.zip
    Ок. Завтра.

  10. #2020
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,025

    По умолчанию

    trejer
    1. В КДС-проекте запись в S7-200 сделана циклически. А оно надо? Может быть сделать по событию?
    2. Если есть доступ к проекту в S7-200, то можно подумать на тему организации сброса не по биту, а по слову. Т. е. пришло в S7 код 9293 (например), то делаем сброс, иначе - ничего не делаем.

Страница 202 из 370 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2387
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:07
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 710
    Последнее сообщение: 20.01.2022, 09:53
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 18:37
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •