Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1921

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gendos Посмотреть сообщение
    Это понятно, но там не совсем тот функционал, который мне нужен. Например, мне нужно чтоб по событию на экране поменялась визуализация и подсветка работала необходимое время - допустим 10 минут, а в обычном режиме она работает 1 минуту.
    Если использовать средства из таргета блок Screen, то переключение визуализаций работает не очень хорошо.
    А именно нужный экран надо "удерживать" постоянно в переменной CurrentVisu, в противном случае визуализация возвращается к той, которая была запущена ранее.
    А если применить блок по работой с яркостью, то даже если работает штатная логика по работе с подсветкой, то после использования хоть раз штатная отключается и в дальнейшем СПК слушается только сам fb Brightness.
    Можно сделать так:

    1. Использовать старую версию таргета без узла Screen:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ...5.4.20_v24.zip

    2. Использовать библиотеку SysTargetVisu23 для обработки курсора. См. здесь п. 11.4.3:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Visu_v.1.2.pdf

  2. #1922
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Есть СПК207 master на CDS3.5, который теряет связь со своими слейвами.
    Как можно протоколировать (сохранять на флешку) его средствами ошибки связи? Какие переменные с отказами сохранять/анализировать?

    На CDS2.3 все просто и понятно (lastaddress, lasterror), а на CDS3.5?
    И уже заодно, если он будет допустим, сам слейвом, какие переменные анализировать?
    Заранее спасибо

  3. #1923

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Есть СПК207 master на CDS3.5, который теряет связь со своими слейвами.
    Как можно протоколировать (сохранять на флешку) его средствами ошибки связи? Какие переменные с отказами сохранять/анализировать?

    На CDS2.3 все просто и понятно (lastaddress, lasterror), а на CDS3.5?
    И уже заодно, если он будет допустим, сам слейвом, какие переменные анализировать?
    Заранее спасибо
    См. тут п. 4.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf

    Для слэйва как таковой диагностики нет, потому что, например, отсутствие пакетов может являться нормальным состоянием (если мастер опрашивает его не циклически, а по событию).

  4. #1924
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, если я на низком уровне введу контроль четности и например 2 стоповых бита, а не один - это улучшит контроль ошибок?
    А на Модбасе выберу например Modbus-ASCII вместо Modbus-RTU тоже теоретически должен стать лучше, т.к. отбрасываются все не ASCII-символы?
    Заранее спасибо

  5. #1925

    По умолчанию

    Сомневаюсь, что это что-то изменит.
    Modbus ASCII - в SP5 Patch5 не поддержан через конфигурацию, только через библиотеку.
    CRC, кстати, в Modbus ASCII один байт (вместо двух в RTU).

    Лучший способ борьбы с ошибками - разобраться в причинах их появления.
    Изучение физического уровня (какой кабель, как проложен, что рядом и т.д.), прослушивание линии связи и эксперименты (например, поочередное отключение слэйвов, изменение таймингов и т.д.) - в итоге решает большинство проблем.

  6. #1926
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    226

    По умолчанию

    Чем лучше отлавливать ошибки связи и записывать их статистику? Только разбираюсь.

    1 Средствами самого мастера шины (СПК207.03.WEB), тут плюс, что "от первого лица" - именно то,что видит непосредственно мастер.
    1.1 Пакет OwenArchiver, но там частота записи - не чаще раза в 5 секунд(?), а обрыв связи может быть доли секунды.
    1.2 Библиотеки ArchiverSPK.
    2 С помощью ноутбука с адаптером RS485 и сниффером пакетов. Но там сгенерятся файлы на много сотен мегабайт с которыми будет тяжело работать, если оставить например на сутки.
    И если можно, посоветуйте лучшую (желательно бесплатную) программу.

    И еще, на форуме есть мнение, что снизив скорость обмена до 9600 можно на порядок улучшить ситуацию с помехами. Может сразу сделать такую скорость? Сейчас 115200.
    Последний раз редактировалось Dmitro; 07.04.2019 в 19:54.

  7. #1927

    По умолчанию

    Помогите разобраться с температурой. Подключаюсь конфигуратором к модулю МВ110-ph. В режиме ОВП температура 21.416,Режим ОВП конфиг.jpg подключаюсь к панельке СПК107 смотрю что там Режим ОВП на СПК.jpg там здоровое число. В модуле меняю режим ОВП на phРежим ph на СПК.jpg температура 21.193 (нормальное число) подключаюся к панельке СПК107 ph метер 5.jpg там опять здоровое число. В чем может быть проблема?

  8. #1928

    По умолчанию

    Добрый день.
    Как организовать изменение значения переменной в текстовом поле после ввода пароля?

  9. #1929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KyJIeP Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Как организовать изменение значения переменной в текстовом поле после ввода пароля?
    Добрый день.
    Вы используете Управление пользователями в визуализации для задания паролей?

  10. #1930
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    874

    По умолчанию

    Если менять надпись, то через список текстов

Страница 193 из 260 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1799
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:49
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:47
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 19.05.2020, 16:13
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •