Страница 183 из 323 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 3227

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1821

    По умолчанию

    Я с этого видео и начинал...
    собственно и пытаю кдс по этому скетчу666.png

  2. #1822
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,785

    По умолчанию

    У вас версии Modbus-компонентов остались от SP11.
    На моменте 4:50 из этого видео
    https://www.youtube.com/watch?v=0m5v...pUfIWQ&index=3

    вы должны поставить галочки Показывать все версии и Показывать устаревшие версии, чтобы выбрать подходящие версии компонентов (Modbus COM 3.4.0.0, Modbus Master 3.5.5.0, Modbus Slave 3.5.4.x).

  3. #1823

    По умолчанию

    66613.png
    удалил mx110drivers3.5.11.4;

    очень смущает, что в имеющейся версии в вкладке MX110_driver_соотнесение вхдв и выходов нет "привязки к выводам"
    ЧЯДНТ?!

  4. #1824
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Обзавелся СПК107[M01].
    Соответственно стал устанавливать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    При установке выскочила ошибка с проблемой профиля (см. скрины) и просьбой отключить инструмент, выбрал -"Нет".
    Установил.
    При запуске CODESYS постоянно выскакивает эта же ошибка, нажимаешь "Да" - CODESYS закрывается, нажимаешь "Нет" - загружается, но не получается найти СПК хотя сам СПК пингуется отлично (опыт работы CODESYS V3.5 SP5 имеется).
    Думал CODESYS стал "криво", удалил и 2 и 3, почистил Windows, установил заново - такая же фигня...
    Захват-1.jpg
    Захват-2.jpg
    Что я сделал не правильно?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  5. #1825
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    66613.png
    удалил mx110drivers3.5.11.4;

    очень смущает, что в имеющейся версии в вкладке MX110_driver_соотнесение вхдв и выходов нет "привязки к выводам"
    ЧЯДНТ?!
    Вы шаблоны не той версии поставили.
    Вот у этих вкладка есть:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package

  6. #1826
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Обзавелся СПК107[M01].
    Соответственно стал устанавливать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    При установке выскочила ошибка с проблемой профиля (см. скрины) и просьбой отключить инструмент, выбрал -"Нет".
    Установил.
    При запуске CODESYS постоянно выскакивает эта же ошибка, нажимаешь "Да" - CODESYS закрывается, нажимаешь "Нет" - загружается, но не получается найти СПК хотя сам СПК пингуется отлично (опыт работы CODESYS V3.5 SP5 имеется).
    Думал CODESYS стал "криво", удалил и 2 и 3, почистил Windows, установил заново - такая же фигня...
    Захват-1.jpg
    Захват-2.jpg
    Что я сделал не правильно?
    Добрый день.
    Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype, пожалуйста.
    Если нет - напишите в support@owen.ru

  7. #1827

    По умолчанию

    [ERROR] Без имени9: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)' не установлена в системе.)

  8. #1828

  9. #1829

    По умолчанию

    я, несколько потраченных дней и куча убитых нейронов хотят выразить большую БЛАГОДАРНОСТЬ!
    скетч скомпилировался и запустился в спк)
    З.Ы. академический интерес - почему кдс не мог найти эту библиотеку? она должна идти с каким-то пакетом?..

  10. #1830
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,785

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    я, несколько потраченных дней и куча убитых нейронов хотят выразить большую БЛАГОДАРНОСТЬ!
    скетч скомпилировался и запустился в спк)
    З.Ы. академический интерес - почему кдс не мог найти эту библиотеку? она должна идти с каким-то пакетом?..
    Она устанавливается при установке CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Для "старых" СПК1хх (без Ethernet) рекомендуется именно эта версия среды.

Страница 183 из 323 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2109
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 18:39
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 627
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •