Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1771

    По умолчанию

    Подскажите, не совсем понял _CommState относится к PLC или к PLC и OPC.
    Тогда что такое _CommStateOK ? это только к OPC ?
    For each configured PLC the OPC Server V3 generates the status variables _CommState and
    _CommStateOK. _CommState can be interpreted from an OPC Client and the following states can be
    requested:
    STATE_TERMINATE = -1
    STATE_PLC_NOT_CONNECTED = 0
    STATE_PLC_CONNECTED = 1
    STATE_NO_SYMBOLS = 2
    STATE_SYMBOLS_LOADED = 3
    STATE_RUNNING = 4
    STATE_DISCONNECT = 5
    STATE_NO_CONFIGURATION = 6

    CommStateOK is a Boolean variable indicating in state TRUE a communication with the OPC server. The
    name of the plc can be taken from the prefix of the Boolean variable. If the variable is FALSE, currently no
    communication is possible. This happens for example during download.
    In redundant groups the status variables are generated for each plc in the group. Then for differentiation the
    name of the status variables follows the syntax:
    __CommStateOK<PLCName>
    __CommState<PLCName>

  2. #1772

    По умолчанию

    Подскажите возможно ли сделать самому вот такую кнопочку "Параметры" ?Безымянный.jpg

  3. #1773

    По умолчанию

    На мои сообщения почему то вообще никто не отвечает )))) Веселоооо....

  4. #1774

  5. #1775

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Указал, но почему то кнопочки Параметры нет, только добавился дополнительный вход FB

  6. #1776

  7. #1777

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Запутался...
    CODESYS 3.5, подключил библиотеку OSCAT BASIC. Могу обращаться к элементам библиотеки через префикс OSCAT_BASIC, например OSCAT_BASIC.CYCLE_TIME. А что нужно сделать чтобы обращаться без префикса?
    Спасибо!

  8. #1778
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    7,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Салихов Ильдар Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Запутался...
    CODESYS 3.5, подключил библиотеку OSCAT BASIC. Могу обращаться к элементам библиотеки через префикс OSCAT_BASIC, например OSCAT_BASIC.CYCLE_TIME. А что нужно сделать чтобы обращаться без префикса?
    Спасибо!
    Попробуйте так: Проект - Информация проекта - Свойства, найдите свойство LanguageModelAttribute и удалите у него значение Qualified Access Only.

  9. #1779
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2018
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Объявите в визуализации переменную в которой будете хранить ссылку на экземпляр и далее в текстовом поле используйте эту ссылку как указатель на экземпляр объекта. Таким образом имя экземпляра придется передать один раз на всю визуализацию. Еще проще никак, это противоречит ООП.
    Объясните, пожалуйста, чуть подробнее. Я объявил указатель, сразу присвоил ему адрес нужного мне экземпляра. Но как ни обращайся к свойству, выдаёт ошибку.

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Установки проекта - Визуализация - Доп. настройки - Активировать обработку свойств во всех свойствах элементов
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.10.0
    Спасибо, этот вариант работает.

  10. #1780

    По умолчанию

    Возникла необходимость адресовать биты в переменной word. Знаю, что можно использовать вариант Имя_переменной.Номер_бита, но это не совсем удобно, невозможно применять в циклах с адресацией через счётчик i. Пробовал через UNION, но оказалось, что тоже такое объединение не работает:
    TYPE Bool_Word :
    UNION
    Value:Word
    BitArray:ARRAY [0..15] OF BOOL;
    END_UNION
    END_TYPE

    Такое объединение почему-то не работает. Ошибку не выдаёт, но и не объединяет... Переменные ведут себя независимо.
    Есть ещё варианты?
    Последний раз редактировалось Sergeba; 30.12.2018 в 18:00.

Страница 178 из 351 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2251
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:29
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 661
    Последнее сообщение: 11.08.2021, 19:59
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •