также прикладываю проект в архивеproject_mos_viza_1.projectarchive
также прикладываю проект в архивеproject_mos_viza_1.projectarchive
Добрый день. У вас в проекте используется узел Screen?
12-10-2018 6-56-16.png
Открыв ваш проект у себя, я его не увидел - хотя он должен был автоматически создастся при изменении таргет-файла.
Если у вас этого узла нет - рекомендую переустановить пакет таргет-файлов и обновить таргет-файл в проекте.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО и примеры / СП3xx. FAQ / Видеокурс по СП3хх / Web-панель ВП110
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Спасибо за помощь. Все заработало.
Где можно посмотреть готовый макрос или библиотеку (кодесис 3,5)для ротации насосов по моточасам. Не хочу изобретать велосипед.
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать reset программы? У меня много TOF-счетчиков, которые продолжают считать после останова. Может быть есть функция останова и перезапуска программы?
Нужна помощь при добавлении любого девайса на шину ModBUS программа при компиляции выдает предупреждение
------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
Приложение актуально
[WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
Компиляция завершена -- 0 ошибок, 1 предупреждений
Версия КодесисаV3.5 sp5 patch 5 target спк 3.5.4.26 драйвера МХ 110 3.5.4.13
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО и примеры / СП3xx. FAQ / Видеокурс по СП3хх / Web-панель ВП110
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО и примеры / СП3xx. FAQ / Видеокурс по СП3хх / Web-панель ВП110
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Иногда посреди цикла выполнения программы возникает необходимость остановить таймеры с задержкой выключения TOF, то есть переключить выход с TRUE на FALSE. Но это невозможно, так как импульс идет по заднему фронту. Возможно есть функция остановки (или ресет) всей программы?
Вопрос:
Пытаюсь сделать вызов из ПЛЦ_ПРГ нужного экрана визуализации, но ничего не получается.
Конструкция
не работает. Самой переменной VisuElems.CURRENTVISU присваивается нужное значение, но физического переключения экрана не происходит.IF PassOK THEN VisuElems.CURRENTVISU:='Visu_1';
END_IF;
КДС 3.5 СП5 Патч 5, контроллер - СПК110.
--------------
Все, разобрался. В Менеджере визуализаций надо было поставить галку "Использовать переменную CurrentVisu".
Последний раз редактировалось Sulfur; 24.10.2018 в 12:48.