Страница 169 из 699 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 6982

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1681

    По умолчанию

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, можно ли в визуализации вывести число типа WORD в формате хх.х . Ну например я получаю число 235 и хочу чтобы на экране СПК отобразилось число 23,5. Пробовал варианты типа %2.1d , %2.1i ... не помогает, выводит ххх без точки.

  2. #1682
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста, можно ли в визуализации вывести число типа WORD в формате хх.х . Ну например я получаю число 235 и хочу чтобы на экране СПК отобразилось число 23,5. Пробовал варианты типа %2.1d , %2.1i ... не помогает, выводит ххх без точки.
    Добрый день. Нет, потребуется конверсия (например, в REAL).

  3. #1683

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги, извините за возможно идиотский вопрос, но сходу ответ найти не могу.

    Есть проект, в нём несколько одинаковых контроллеров. Когда я выбираю Login -> Online, подключение происходит только к первому. Multiple download, кажется, работает. Но отслеживать значения переменных и т.д. можно только на одном контроллере - первом в списке.
    Если его удалить, а потом нажать Ctrl-Z -- подключения будут идти ко второму. То есть "нутром чую", что где-то есть опция, к какому контроллеру в проекте подключаться для отладки. Но вот найти её не могу никак!

    Подскажите, пожалуйста.

  4. #1684

    По умолчанию

    Спасибо, главное - озвучить вопрос. Потыкавшись, нашёл ответ: правой мышкой на приложении в нужном контроллере - Set active application.

  5. #1685
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Открыл свою библиотеку в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, а там вот это: Вложение 38758, что это?

    Пробный проект создаю в среде CODESYS V3.5 SP11 Patch 5, получилось такое: Вложение 38759, как исправить?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.09.2018 в 04:26.

  6. #1686

  7. #1687
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Какой у вас таргет-файл в проекте?
    spk1xxm01-3.5.11.50-2
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.09.2018 в 08:46.

  8. #1688

  9. #1689
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда вам нужно использовать новую версию шаблонов для SP11:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.11.4.package
    Так вроде ставил.

    Mx110Assistant добавил отдельно в проект, вроде всё стало нормально
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 15.09.2018 в 11:30.

  10. #1690
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Возможно ли загрузить пользовательскую программу в СПК207 через интернет? Интересует возможность удаленной пусконаладки. У кого-то был опыт?

Страница 169 из 699 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •