Страница 164 из 708 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 7075

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1631
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    1 Как настроить "Конфигурация задач / VISU_TASK" для максимальной производительности?
    Клиент жалуется на плохую отзывчивость панели.
    "Интервал визуализации" стоял "от фонаря" 100мкс, 150мкс...
    Посмотреть в мониторе процессов среднее время цикла и выставить в 5 раз больше?
    Достаточно выставить с запасом в 25%.

    2 В "Visualization Manager" поставил 200мс...
    Есть рекомендации на этот интервал?
    Рекомендация - чтобы он совпадал с циклом VISU_TASK.

    3 В "Device/SPK1xx/Установки ПЛК" есть пункт с галочкой (снята)
    "Обновить I/O во время простоя" и конкретизация как именно внизу.

    4 3 В "Device/SPK1xx/Установки ПЛК" есть пункт "Задача цикла шины"
    где можно выбрать "не задано" или какую-то задачу.
    Эти пункты связаны с обменом, а не с визуализацией. В целом, в большинстве случаев рекомендуется оставить их в значениях по умолчанию.

  2. #1632
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    CS 3.5 SP7 pach4

    1. Есть "нюанс" в отображении линий:
    вот проект
    Новый рисунок (1).jpg
    а вот что отображает панель
    Новый рисунок (2).jpg

    Почему линиям нельзя смотреть в другую сторону?!?!

    К сожалению не могу перейти на версию ниже, т.к. в проекте используется русская клавиатура, а она работает только с SP6 и выше.

    2. На панели не отображаются следующие элементы
    Новый рисунок.jpg
    при чем надпись чекбок видна, а ячейку нет.
    сроки горят уже, работать не возможно из-за такой х... мелочи.

  3. #1633

  4. #1634
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Еще бывает при работе с объектами, стрелку мыши выбрасывает на верхнюю левую часть экрана, но с этим пока можно мерится, не часто но бывает
    Вложения Вложения

  5. #1635
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    1. Да, как оказалось, в SP7 действительно есть такой баг:

    14-06-2018 8-30-47.png

    Соответственно, придется либо отказаться от линий (использовав вместо них, например, изображения), либо чертить их, держа в уме этот эффект, либо перейти на SP6 или SP8.

    2. Не увидел в вашем проекте чекбоксов. Возможно, проблема в стиле визуализации. Поставьте в Менеджере визуализации Выбранный стиль: нет.

  6. #1636
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Извиняюсь, запутался сам в версиях своего же проекта))

    в итоге чек бок отображается в визуализации, а на панели нет


    з.ы. Поставил дефолтовый стиль - чек бок появился, а картинки из библиотеки "СИМВОЛЫ" так и не появились, ну ладно, пока это не самая страшная болезнь CS)

    есть еще сервис пак 11 и 12 - стоит устанавливать их?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 14.06.2018 в 09:40.

  7. #1637

  8. #1638
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Новый рисунок (3).bmpНовый рисунок (4).bmp
    установил SP8 теперь программа вообще не заливается
    (версия таргета 3.5.4.0)

  9. #1639

  10. #1640
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    в общем сам не понял, что сделал, но так заработало Новый рисунок.jpg и проблема с чекбокосом и отображением линий исчезли.

    изначально эта библиотека вообще не стояла
    Последний раз редактировалось Yaroslav_22; 14.06.2018 в 14:29.

Страница 164 из 708 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264664 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •