Страница 153 из 245 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2445

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1521

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Если на СПК110 крутится какая-то программа, она теоретически может помешать заливке новой программы в контроллер? (например сьедает все ресурсы процессора и на интерфейс с компом ничего не остается).
    Чисто теоретически - в некоторых ситуациях такое может быть (например, программа после старта сразу зависает или занимает порт, выделенный под связь со средой программирования).

  2. #1522
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Чисто теоретически - в некоторых ситуациях такое может быть (например, программа после старта сразу зависает или занимает порт, выделенный под связь со средой программирования).
    1) Прошиваю в чистый СПК110 свой проект - ОК
    2) Через какое-то время опять хочу перепрошить СПК110, нажимаю "Логин" - зависание на этапе "генерация кода", связь с контроллером сама отваливается. Контроллер становится невидимым.
    3) Передергиваю питание.
    4) Так как в онлайн я теперь не могу зайти, вместо "Логин", подаю команду "Сброс заводской устройства" - зависание и отваливание связи с контроллером. Но проект на контроллере уже стерся.
    5) Передергиваю питание.
    6) Теперь "Логин" и прошивка проекта срабатывает, до следующей перепрошивки (см. шаг 2).
    Последний раз редактировалось Dmitro; 05.01.2018 в 19:42.

  3. #1523

  4. #1524
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    После нажатия Онлайн должно появится диалоговое окно выбора режима загрузки проекта.
    Вы какой пункт выбираете?
    Выбираю "Логин"

  5. #1525

  6. #1526

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги прошу помощи в настройке обмена по протоколу Modbus
    Codesys 3.5 sp7 patch 4,
    ПЛК 323, таргет 3.5.0.40,
    Modbus_COM Версия: 3.4.0.0
    Проект компилируется только при Modbus Master версии не выше 3.5.0.0, но в данной версии не реализована возможность установить "авто запуск соединения".
    При обновлении Modbus Master на версию 3.5.5.0 Проект выдает много ошибок при компиляции.
    Есть-ли выход из данной ситуации.
    Можно-ли в коде программы реализовать автоматический перезапуск соединения

  7. #1527
    Пользователь
    Регистрация
    13.01.2018
    Адрес
    Балабаново
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Доброй ночи.
    Один из функц. блоков RS232 использует библиотеку SysCom. В документации на нее, минимальная скорость 4800 Бод.
    Скорость.png
    Но на железке с которой нужно получать данные, стоит фиксированная скорость 2400. Как выйти из ситуации?

  8. #1528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NIMNUL Посмотреть сообщение
    Доброй ночи.
    Один из функц. блоков RS232 использует библиотеку SysCom. В документации на нее, минимальная скорость 4800 Бод.
    Скорость.png
    Но на железке с которой нужно получать данные, стоит фиксированная скорость 2400. Как выйти из ситуации?
    Для этого надо в терминале линукса (через библиотеку CmpSysExec) выполнить команду

    stty -F /dev/ttyS2 2400

    где 2 - номер COM-порта (в данном случае - COM2 для контроллера СПК2хх).

    После этого открыть порт на любой скорости через SysCom (она уже не должна влиять) и дальше работать как обычно.

  9. #1529
    Пользователь
    Регистрация
    13.01.2018
    Адрес
    Балабаново
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Спасибо большое.
    А как потом вернуть настройку порта в исходное, чтобы настройки контролировались из под CDS?
    Просто контроллер дали во временное пользование и хотелось бы вернуть его как брал.

  10. #1530

Страница 153 из 245 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1716
    Последнее сообщение: 27.03.2020, 21:50
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 16:45
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 486
    Последнее сообщение: 04.03.2020, 16:25
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •