Страница 139 из 699 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 6985

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1381

    По умолчанию

    извините, постоянно из-за меня какой-то напряг (

  2. #1382
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    извините, постоянно из-за меня какой-то напряг (
    Никаких проблем, кроме того, в следующий раз при подобном вопросе можно будет просто дать ссылку - так что это только на пользу.

  3. #1383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите архив вашего проекта, пожалуйста, а также приведите несколько скриншотов, которые наглядно демонстрируют проблему.
    dtugt.xExecute:=1;
    dtugt();
    IF dtugt.xDone=1 THEN
    today:=dtugt.dtDateAndTime;
    dtugt.xExecute:=FALSE;
    eError:=DTU.DTSplit(
    dtDateAndTime:=today,
    puiYear:=ADR(year) ,
    puiMonth:=ADR(month),
    puiDay:=ADR(day) ,
    puiHour:=ADR(hour) ,
    puiMinute:=ADR(minute) ,
    puiSecond:=ADR(secund));
    END_IF

    varы
    dtugtTU.GetDateAndTime;
    eError:dtu.ERROR;
    minute,hour,day,month,year,secund: UINT;
    today:dt;

    Первый раз срабытывает и все (( , условие выполняется!
    Последний раз редактировалось serg-e-f; 18.05.2017 в 13:26.

  4. #1384

    По умолчанию

    Вложение 31213 вот дата записывается 1 раз и все

  5. #1385
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg-e-f Посмотреть сообщение
    Вложение 31213 вот дата записывается 1 раз и все
    ФБ чтения времени работает по переднему фронту. Т.е. если хотите постоянно считывать время - постоянно дергайте вход.
    См. документ - там все это описано.

  6. #1386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ФБ чтения времени работает по переднему фронту. Т.е. если хотите постоянно считывать время - постоянно дергайте вход.
    См. документ - там все это описано.
    так я и дергаю
    1)dtugt.xExecute:=1;
    2)dtugt.xExecute:=FALSE;

  7. #1387
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Не стартует программный контроллер Codesys Control Win (установленный без среды разработки).
    Нажатие "start plc" не вызывает никакой реакции.
    Прога положена в каталог gatewayPLC.
    А старт сервиса выдает ошибку 1053 (таймаут).

    Почему не запускается? Спасибо.

  8. #1388
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg-e-f Посмотреть сообщение
    так я и дергаю
    1)dtugt.xExecute:=1;
    2)dtugt.xExecute:=FALSE;
    Обращаю внимание - вы нигде не вызываете ФБ с dtugt.xExecute:=FALSE
    Так что на входе блока всегда TRUE - и соответственно он срабатывает только один раз.

  9. #1389
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Не стартует программный контроллер Codesys Control Win (установленный без среды разработки).
    Нажатие "start plc" не вызывает никакой реакции.
    Прога положена в каталог gatewayPLC.
    А старт сервиса выдает ошибку 1053 (таймаут).

    Почему не запускается? Спасибо.
    Попробуйте запустить виртуальник через Пуск - Программы. У меня после установки определенного SP он перестал запускаться из трея.

  10. #1390

    По умолчанию

    ув.Гуру. Подскажите почему dtu.getdateandtime срабатывает только на второй проход(цикла). библиотеку SPK_tool мне тут сказали использовать нельзя. а с CAA DTU получается следующая фигня.

    до первого прогона
    до первого прохода.png

    после первго прогона
    после 1 прохода.png

    и наконец то xdone только после второго прогона
    после 2 прохода.png
    Последний раз редактировалось cad555; 18.05.2017 в 20:40.

Страница 139 из 699 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149189239639 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •