Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #1241
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drive74 Посмотреть сообщение
    Евгений,
    "1. Вы перезагружали модуль по питанию после подключения к нему Конфигуратором Mx110?" - Обязательно, потому что преобразователь интерфейса (usb-rs485) для параметрирования подключали через выключение питания.
    "2. Какой цикл задачи COM?" - Сообщите, пожалуйста, где возможно узнать данную информацию?
    2. На вкладке Конфигурация задач нужно выбрать задачу COM и посмотреть значение параметра Интервал.

  2. #1242

    По умолчанию

    Евгений,
    тип задачи - циклическое
    интервал t#20ms

  3. #1243
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drive74 Посмотреть сообщение
    Евгений,
    тип задачи - циклическое
    интервал t#20ms
    Это корректно. Вы можете в вашей программе сразу инициализировать буфер (abyMY110_16R_buffer) с какими-то значениями?
    Если это ни к чему не приведет, то лучше обратиться в техподдержку для оперативного решения проблемы: http://www.owen.ru/82329884

  4. #1244

    По умолчанию

    "Вы можете в вашей программе сразу инициализировать буфер (abyMY110_16R_buffer) с какими-то значениями?" - Какие значения можно попробовать?

  5. #1245
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drive74 Посмотреть сообщение
    "Вы можете в вашей программе сразу инициализировать буфер (abyMY110_16R_buffer) с какими-то значениями?" - Какие значения можно попробовать?
    Все биты в TRUE, например.

  6. #1246

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Не получается воспользоваться преобразованием DW_TO_REAL и другими из библиотеки OSCAT. Пакет OSCAT BASIC 3.3.3.0 в менеджере пакетов добавил, в менеджере библиотек проекта BASIC добавил, появился подпункт standart. При наборе подсказки появляются что функция из библиотеки оскат, но при компиляции появляются ошибки С0046 и C0035. Что я делаю неправильно?

  7. #1247
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не получается воспользоваться преобразованием DW_TO_REAL и другими из библиотеки OSCAT. Пакет OSCAT BASIC 3.3.3.0 в менеджере пакетов добавил, в менеджере библиотек проекта BASIC добавил, появился подпункт standart. При наборе подсказки появляются что функция из библиотеки оскат, но при компиляции появляются ошибки С0046 и C0035. Что я делаю неправильно?
    Насколько помню - в OSCAT вставлена очень старая версия библиотеки Standard, она может конфликтовать с той, которая добавляется в проект по умолчанию. У OSCAT открыты исходники - вы можете либо изменить в ней версию библиотеки Standard, либо просто скопировать нужные функции/ФБ оттуда в ваш проект.

  8. #1248
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Элемент "управление вращением", Codesys 3.5sp5 не имеет ограничений сверху и снизу.
    Безымянный.jpg
    Как грамотно сделать ограничение? (если просто по IF в программе проверять и не давать выходить за предел-все же значение на долю секунды выходит).

  9. #1249

    По умолчанию

    Проблему решил создав ручками свою функцию. Похоже часть FB из библиотеки оскат не работают.

  10. #1250

    По умолчанию

    можете дать ссылку на главу, где к control win v3 можно приделать "как бы физические" входы/выходы. Потому что, когда выбираешь owen plc 323, то он не хочет грузиться в виртуальный контроллер (который control win v3), т.е. при сканировании - пустая сеть, а если выбрать control win v3, то у него нету входов - выходов.
    Понятно, что логику можно отрабатывать и так, но потом, кода появится физический контроллер, надо соответствующие переменные на входы и выходы настраивать получается? А сразу как-нибудь нельзя?

Страница 125 из 699 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •