    Моргание индикатора означает, что контроллер отправляет запросы на модуль. Да, переменная должна менять скважность ШИМ первого выхода.
    В дереве устройств индикаторы обмена зеленые, как я понимаю? В таком случае, нужно проверить настройки модуля - выставлен ли для ШИМ период и т.д. После подключения конфигуратором необходимо перезагрузить модуль по питанию.

  2. #1232

    По умолчанию

    добрый день.
    начальство сказало посмотреть Codesys 3.5, на тему "стоит ли этим заниматься".
    сижу смотрю.
    есть непонятная штука:
    сделал функциональный блок вида:

    Декларация:
    FUNCTION_BLOCK FB1
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    out1:INT;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR

    Тело:
    ld 10
    st out1

    тут по поводу второй строки мне пишет: "Accu must be loaded properly before this statement".
    Я ничего не понимаю.
    LD не грузит аккумулятор, или грузит его недостаточно "properly"?
    или я чего-то криво делаю?

  3. #1233
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    У вас каждая строка в своем network'е - а надо сделать их в одном. Правой кнопкой мыши на первую строку, выбрать пункт Вставить IL-строку ниже. См. скриншоты.

    Как сейчас у вас:

    20-02-2017 10-29-23.png

    Как надо:

    20-02-2017 10-28-46.png

  4. #1234

    По умолчанию

    спасибо, получилось.
    А что ему нужно, чтобы входные/выходные модули контроллера имитировать, как в Сименсе?

  5. #1235
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    спасибо, получилось.
    А что ему нужно, чтобы входные/выходные модули контроллера имитировать, как в Сименсе?
    Можно чуть конкретнее - о какого рода имитации идет речь?

  6. #1236

    По умолчанию

    Ну, система программирования же для контроллера, т.е. наблюдать, как оно здорово действует на ПК видеть недостаточно, подразумевается в дальнейшем воздействие на физический мир )
    дело в том, что физического контроллера пока нету, как раз решается вопрос, рассмотреть ли их в качестве аппаратно базы на будущее.
    у Сименсов/Омронов/Бекхофов имеется ограниченная возможность обходиться без физического контроллера путём имитации его на персоналке: устанавливать значения дискретных/аналоговых входов, наблюдать показания дискретных и аналоговых выходов.
    Здесь всё несколько отличается, потому как среда программирования отдельно, а контроллер отдельно, а указанные выше товарищи под свой контроллер делали среду разработки, или наоборот, или всё вместе, но как-то так.
    Я всего 4 дня разбираюсь, не всё ясно пока.

  7. #1237
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    В CODESYS точно также можно имитировать контроллер на персоналке - см. СПК. FAQ, п. 9.8.
    При этом, соответственно, можно изменять значения его переменных (которые в реальной жизни будут привязаны к входам/выходам).

    Или я все-таки неправильно понял ваш вопрос?

  8. #1238

    По умолчанию

    тут скорее 9.10, но и там не совсем то, что надо. (или то, и кроме кодесиса надо устанавливать специальные модуля под контроллер, который предполагается к использованию?)
    не внутренние переменные, а вход, к которому датчик присоединяется. Но которого на самом деле сейчас нет.
    исполнительный орган, на который подаётся управляющий сигнал. Которого тоже пока нет.

  9. #1239
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chm Посмотреть сообщение
    не внутренние переменные, а вход, к которому датчик присоединяется. Но которого на самом деле сейчас нет.
    А чем с точки зрения имитации "вход, которого на самом деле нет" отличается от внутренней переменной, значение которой вы сами задаете в режиме отладки?
    Но, в принципе, можно добавить в проект и настроить Modbus Slave устройства, на виртуальном контроллере они даже будут работать - т.е. вы можете подключить к ПК модуль IO, к модулю - датчик, и увидеть считанное значение в вашей программе.

  10. #1240

    По умолчанию

    Евгений,
    "1. Вы перезагружали модуль по питанию после подключения к нему Конфигуратором Mx110?" - Обязательно, потому что преобразователь интерфейса (usb-rs485) для параметрирования подключали через выключение питания.
    "2. Какой цикл задачи COM?" - Сообщите, пожалуйста, где возможно узнать данную информацию?

Страница 124 из 699 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •