    Подскажите При компиляции выскочил такое сообщение bandicam 2016-11-24 13-49-10-583.jpg. Команду после которой оно появилось удалил из программы, но оно по прежнему выскакивает. Журнал нашел bandicam 2016-11-24 13-48-27-282.jpg. А что необходимо сделать для возобновления компиляции?

  2. #1172
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Подскажите При компиляции выскочил такое сообщение bandicam 2016-11-24 13-49-10-583.jpg. Команду после которой оно появилось удалил из программы, но оно по прежнему выскакивает. Журнал нашел bandicam 2016-11-24 13-48-27-282.jpg. А что необходимо сделать для возобновления компиляции?
    Необходимо загрузить новый проект, а не пытаться сделать онлайн-изменение.

  3. #1173

    По умолчанию

    Спасибо. Выполнил ЛОГИН С ЗАГРУЗКОЙ и сообщение пропала. А подскажите еще пожалуста какая должна быть правильной запись :
    В переменную Типа WORD я пересылая через преобразование типов время с выхода таймера ET
    VREMA_TP_1:= TIME_TO_WORD (TP_1.ET);
    Но в переменную оно попадает в виде милисекунд, а нужны секунды. Значит после преобразования эту величину нужно разделпить на 1000 а после присвоить это значение VREMA_TP_1. Какой синтаксис этой записи?

  4. #1174

    По умолчанию

    Все разобрался, извиняюсь.

  5. #1175

    По умолчанию

    Пытаюсь передать данные от СПК-110 к частотнику.
    В CodeSys для этой цели использую ФБ MB_WR_REGS.
    Не пойму ка правильно разобрать строку в HEX-формате и раскидать ее по параметрам блока в соответствии с нижеописанным примером команды на реверсивное вращение.

    Информация предоставленная мне в тех поддержке:
    ---------------------------------------------------------------------------
    По частотному преобразователю СТА-С2

    Протокол обмена с ПЧ похож на модбас, но есть отличия.
    1. Чтения параметров только по одной ячейке.
    2. Алгоритм вычисления контрольной суммы отличается от модбас.

    Чтение параметров.
    В руководстве п.4.1 "Список функциональных параметров" есть таблица
    параметров. Левый столбец это адрес параметра для чтения по протоколу.
    Например параметр P0.01 (Источник задания частоты) имеет адрес 0001,
    параметр D-08 (Входное напряжение) имеет адрес 0D08.

    Пример чтения параметра D-08 Входное напряжение. Адрес устройства - 1.
    запрос: 01 03 0d 08 00 02 47 65. В соответствии модбас.
    ответ: 01 03 04 01 86 00 00 1a. Результат 0186 = 390.


    Управление.
    В соответсвсвии с модбас
    ячейка 2000 - слово управления.
    бит 0 - стоп
    бит 1 - пуск
    бит 4 - прямо
    бит 5 - реверс

    ячейка 2001 - задание частоты

    Пример команда на реверсивное вращение (00 21) на частоте 15,89 Гц (06 35)
    01 10 20 00 00 02 04 00 21 06 35 f9 d3 - в соответствии с модбас.

    ---------------------------------------------------------------------------

    С параметром DevAddr все ясно = беру 01 с начала строки, а вот что и как правильно записать в остальные?

  6. #1176

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: как измерить скорость изменения переменной. По сути надо записать значение переменной, подождать две секунды, снова записать значение переменной, и вычислить разницу с предыдущим значением этой переменной.

  7. #1177
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mgonch Посмотреть сообщение
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: как измерить скорость изменения переменной. По сути надо записать значение переменной, подождать две секунды, снова записать значение переменной, и вычислить разницу с предыдущим значением этой переменной.
    Делать чтение\запись переменной по таймеру?

    --------------------------------

    Вопрос: как перенести установленную в КДС 3.5 SP5 библиотеку на другой компьютер с точно таким же КДС?
    Исходники библиотеки утеряны, но в первом компьютере установленная библиотека работает нормально.

  8. #1178
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Делать чтение\запись переменной по таймеру?

    --------------------------------

    Вопрос: как перенести установленную в КДС 3.5 SP5 библиотеку на другой компьютер с точно таким же КДС?
    Исходники библиотеки утеряны, но в первом компьютере установленная библиотека работает нормально.
    Все установленные библиотеки лежат в C:\ProgramData\CODESYS\Managed Libraries

    Попробуйте найти ее там и потом установить на другом ПК через Репозиторий библиотек.

  9. #1179
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Все установленные библиотеки лежат в C:\ProgramData\CODESYS\Managed Libraries

    Попробуйте найти ее там и потом установить на другом ПК через Репозиторий библиотек.
    Спасибо, всё получилось.

  10. #1180

    По умолчанию

    Подскажите пожалуЙста, в какой библиотеке есть функциональный блок для управления 3_х ходовыми задвижками?

Страница 118 из 708 ПерваяПервая ... 1868108116117118119120128168218618 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •