  1. #1081
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    подскажите можно ли сделать чтоб она и та же авария записывалась в таблицу тревог каждый раз при появлении в новую строку на спк
    В принципе, можно - для этого необходимо всегда отображать таблицу в режиме истории.

  2. #1082
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Что за бяка? раньше такого не было.

    Решилось переустановкой КДС.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 23.10.2016 в 16:28.

  3. #1083

    По умолчанию

    Добрый день, может ли кто подсказать как панель оператора ОВЕН связать с двумя драйверами и серводвигателями через плату коммутации все провода есть, вопрос в программировании. Как написать программу для работы серводвигателей. Панель оператора программируется CODESYS а плата коммутации работает на Mach3. Есть у кого нибудь такой опыт. Очень нужно. Спасибо всем, кто откликнется. 0.jpg

  4. #1084

    По умолчанию

    Здравствуйте. При установке cds на компьютер и последующее открытие проекта вызывает кучу ошибок на отсутствие нужных версий библиотек (системные библиотеки почему имеют версии подбибиотек ниже установленных репозитарием. Обычно просто нажимаешь скачать недостающие, но что делать если ПК не имеет выхода в интернет?

  5. #1085

  6. #1086

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подключаю к СПК207 МВ110-224.4ТД по инструкции. После компиляции напротив МВ появляется желтый треугольник, нажимаем кнопку пуск происходит опрос 1 раз и и загорается красный треугольник. Из за чего это может быть?

  7. #1087
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mgonch Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подключаю к СПК207 МВ110-224.4ТД по инструкции. После компиляции напротив МВ появляется желтый треугольник, нажимаем кнопку пуск происходит опрос 1 раз и и загорается красный треугольник. Из за чего это может быть?
    Например, из-за отсутствия галочки Автопереподключение в компоненте Modbus Master. Обратите внимание, что в компоненте версии 3.5.7.0 галочка не работает - необходимо использовать версию 3.5.5.0.

  8. #1088

    По умолчанию

    Спасибо. Сейчас попробую, галочка там действительно не выставлялась.

  9. #1089
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Как можно поменять шрифт использующийся по умолчанию в КДС? особенно интересует замена шрифта в "VisuDialogs.Numpad".

  10. #1090
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как можно поменять шрифт использующийся по умолчанию в КДС? особенно интересует замена шрифта в "VisuDialogs.Numpad".
    Стандартные диалоги доступны для редактирования.

    Соответствующая библиотека лежит в ...\CODESYS\Projects\Visu\Dialogs\

Страница 109 из 699 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119159209609 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •