Показано с 1 по 4 из 4

Тема: конфликт адресов

  1. #1

    По умолчанию конфликт адресов

    установили на удалённом объекте три прибора - МУ110-220.16Р,МВ110-224.8АС,МВ110-224-16Д. Так вот суть проблемы - конфигуратором устанавливаю адреса соответственно - 16,24,32!!! по отдельности опрос идёт прекрасно, но при объединении их в единую сеть и первом обращении - 16Р и 8АС данные снимаются после чего - эти два прибора между собой начинают общаться(перемигиваться индикаторами RS485) даже при отключённом OPC сервере(физическом отключении), соответственно они забивают линию и опроса нет - ошибка снимается - снятием питания или разрыв RS485 между приборами!!! Пока что решили вопрос заданием 11-ти битного адреса одному из приборов - вроде проблема пропала, но доставили в шкаф прибор МЭ110-220.3М с адресом 8 - и проблема повторилась - только теперь с 16Д!!! Объясните что это?? Все приборы настроены на протокол OWEN!!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Работайте по мотбас - по протоколу овен приборы 16Р 16д могут работать по сети некорректно (8 канальные еще можно)--так что только мотбас! Опрашивайте по возможности маской входов-выходов. Ну и конечно интерфейс должен быть последовательным и удаленность объекта и линия в соответствии..
    Последний раз редактировалось alex55; 12.12.2014 в 16:28.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Работайте по мотбас - по протоколу овен приборы 16Р 16д могут работать по сети некорректно (8 канальные еще можно)--так что только мотбас! Опрашивайте по возможности маской входов-выходов. Ну и конечно интерфейс должен быть последовательным и удаленность объекта и линия в соответствии..
    Протокол «овен» отлично работает и главное он бесплатный.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    установили на удалённом объекте три прибора - МУ110-220.16Р,МВ110-224.8АС,МВ110-224-16Д. Так вот суть проблемы - конфигуратором устанавливаю адреса соответственно - 16,24,32!!! по отдельности опрос идёт прекрасно, но при объединении их в единую сеть и первом обращении - 16Р и 8АС данные снимаются после чего - эти два прибора между собой начинают общаться(перемигиваться индикаторами RS485) даже при отключённом OPC сервере(физическом отключении), соответственно они забивают линию и опроса нет - ошибка снимается - снятием питания или разрыв RS485 между приборами!!! Пока что решили вопрос заданием 11-ти битного адреса одному из приборов - вроде проблема пропала, но доставили в шкаф прибор МЭ110-220.3М с адресом 8 - и проблема повторилась - только теперь с 16Д!!! Объясните что это?? Все приборы настроены на протокол OWEN!!!
    Ваши приборы 16 канальные и адреса должны быть кратны 16 каналам, тоесть первый прибор адрес «2» + 16, значит второй прибор адрес «18», третий адрес «34»и так далее. Если 8 каналов то к предыдущему добавляете +8, как то так.

Похожие темы

  1. Конфликт библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Konstantin_GTK в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 09:41
  2. конфликт ИП320 и 2х МДВВ
    от Веня в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 22:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 13:32
  4. ТРМ212. Назначение адресов приборов
    от Глеб в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 07:54
  5. Конфликт приборов при опросе
    от Zwierze в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •