Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 365

Тема: CoDeSys v2.3

  1. #91

    По умолчанию

    а что значит документацию по Opc и по какому Opc???

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    OPC-сервера CoDeSys, на codesys форуме руководство выкладывали, но там я со своей mail почтой регистрацию пройти не могу.

  3. #93

    По умолчанию

    Дык на диске с ПЛК есть.
    Если диска нет - пишите на plc@owen.ru - вышлем

  4. #94
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    спасибо за ответ, как-то я его проглядел

  5. #95
    Пользователь
    Регистрация
    31.03.2010
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    После установки CoDeSys в папке C:\Program Files\3S Software\CoDeSysOPC\ можно найти более полную инструкцию по использованию ОРС-сервера

  6. #96

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Работаю с OPC сервером CoDeSys через клиента на Delphi. Необходимо считывать свойство Quality объекта OPCItem.
    Подскажите его значения.
    Например, я знаю, что:
    192 - нормально считанная переменная (good)
    8 - нет связи
    0 - не уверен, но скорее всего еще не читавшаяся ни разу переменная.
    А каковы остальные значения? Что они означают
    Спасибо.

  7. #97

    По умолчанию

    К сожалению в компании ОВЕН нет специалистов, которые смогли бы ответить на этот вопрос.
    www.codesys.ru
    http://www.3s-software.com/index.shtml?russ-homepage

  8. #98

    По умолчанию

    доброе время суток! после очередной компиляции проекта возникла проблема конфигурирования области вв контроллера 100.к - контроль неиспользуемых переменных предупреждает, что входные/выходные переменные проекта не используются. из-за чего может возникать подобное?
    Последний раз редактировалось swerder; 01.10.2010 в 15:51.

  9. #99

    По умолчанию

    стандартная ошибка новичков:
    когда вы переменные объявляете в конфигурации плк - они автоматически становятся глобальными.
    вы же в своей основной программе завели еще ряд переменных с такими же именами.
    локальные переменные в отдельной программе главнее глобальных. по этому глобальные (из конфигурации плк) не используются.
    удалите из объявления все переменные, которые вы уже добавили в конфигурации.

  10. #100

    По умолчанию

    2 Николаев Андрей
    спасибо за помощь. примерно до этого дошел и сам.
    тут возникает другой вопрос: получается что есть 2 варианта привязки переменных на входы/выходы контроллера - либо объявлять в конфигураторе либо в программе видом
    Код:
    aaa AT %IX0.0.0: BOOL;
    в случае использования второго варианта есть разница между областями VAR и VAR_INPUT?