Тема: CoDeSys v2.3

  1. #101

    По умолчанию

    var input используется тогда и только тогда, когда Вы создаете дополнительные POU в программе и привязываете их к остальным. В других случаях они не нужны. Использовать глобальные переменные в подпрограммах (другие POU не рекомендую).

    Я рекомендую второй вариант, причем во вкладке ресурсы\глобальные переменные.
    Забить их все там один раз, а в программе нажимать F2 и выбирать нужную переменную из глобальных.

  2. #102

    По умолчанию

    т.е. если в кратце, то связь между Plc_prg и подпрограммами через Var_input/var_output, а связь между Plc_prg и внешними устройствами через глобальные переменные во вкладке, так?

  3. #103

    По умолчанию

    correctly... и все это написано в доках по Codesys

  4. #104

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    и все это написано в доках по Codesys
    наверно) спасибо за ответы

  5. #105

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста, как в МЭК шагах делать действия а ля
    Код:
    i:=i+1
    если так делать можно только через Проект/Добавить действие, то как осуществляется привязка этого действия к конкретному шагу?
    сильно не пинать.

  6. #106

    По умолчанию

    не понятен вопрос.
    если вы говорите о языке Sfc - то прям в нужном вам шаге (кликаете на него 2 раза) пишете ваше выражение.
    только помните - выполняются только те выражения, которые описаны в действующем на данный момент шаге.

  7. #107

    По умолчанию

    есть 2 варианта SFC - простой
    и МЭК:

    в случае использования МЭК варианта выполнить действие присвоения не совсем получается - в поле Action его не засунуть, т.к. там только для булевых переменных, а "Проект/Добавить действие" не понятно как работает

    где прописывается к какому шагу относится это действие?
    __________________________________________________ _
    Разобрался. Выделяем POU, добавляем действие, в поле Action нужного шага вписываем название этого действия.
    Последний раз редактировалось swerder; 06.10.2010 в 11:20.

  8. #108

    По умолчанию

    Никогда с расширенным SFC не работал. Думаю вопрос надо представителям CoDeSys задавать...

  9. #109

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    А кто может подсказать, почему может не читаться СП-270 (Слэйв) по ModBus RS-485 если в проекте перед ней стоит OWEN Master (RS-485). Выдает ошибку "81, нет ответа". При чем если переношу "Овен мастер" в проекте ниже Модбаса то начинает читаться?
    Связка: СП-270 (Слэйв) - ModBus (Master) RS485, ПЛК 110, OWEN Master RS485 - МВА8 (Слэйв).
    МВА Читается в обеих случаях.