Тема: Два одновременно работающих OPC сервера на разных компах невозможно?

  1. #1

    По умолчанию Два одновременно работающих OPC сервера на разных компах невозможно?

    Собственно в наличии овер 30 шт. плк 110-60
    Связь со скадой через OPC Codesys уже настроена, но пока не на всех ПЛК.
    По задумке должно быть 2 серверных компа со скадой, абсолютно идентичных.
    И еще несколько рабочих мест подключающихся к серверам.
    Так вот столкнулся с проблемой:
    Пока есть связь на одном сервере - второй не подключается к контроллерам
    Решаема ли эта задача?
    Другой ОПС не предлагать
    3500 тегов перебивать это вам не то.
    Последний раз редактировалось werg; 11.12.2014 в 19:15.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    741

    По умолчанию

    Нужно работать через один гетвей сервер...

  3. #3

    По умолчанию

    Месье понимает толк в ....
    Надо настроить удаленный ОРС на 2-й СКАДЕ.
    Если нужна бесперебойность - то это совсем другая история и другой подход.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Если нужна бесперебойность - то это совсем другая история и другой подход.
    Именно бесперебойность!
    Только как это сделать, если 2 опс не могут параллельно работать с железом?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,348

    По умолчанию

    библиотекой на разные порты открыть два сокета, а брать данные из одного массива/структуры
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  6. #6

    По умолчанию

    библиотекой на разные порты открыть два сокета, а брать данные из одного массива/структуры
    Ничего не понял из того, что вы написали.
    Какой кошмар.
    Почему овен такой овен.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,348

    По умолчанию

    короче можно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Ничего не понял из того, что вы написали.
    Какой кошмар.
    Почему овен такой овен.
    Ну здесь не ОВЕН такой ОВЕН, а изначально при проектировании системы не проработали. Говорить о системе на 30 контроллеров с дублированным доступом, и винить OPC сервер, который для таких целей не создавался... Ну вряд ли правильно
    Без другого OPC - никак. OPC CODESYS (раз уж на то пошло, а не ОВЕН) работает по протоколу Gateway, который не поддерживает работу с несколькими опрашивающими. Что, к стати, логично.
    Что бы я посоветовал:
    1. Создаете в каждом контроллере ModBus TCP Slave.
    2. На свои ПК устанавливаете ModBus TCP сервера (причем в Вашем случае я бы не гнался за халявкой).
    Опрашиваете независимо друг от друга.

  9. #9

    По умолчанию

    Лектус сгодится? Как раз был куплен, но не было возможности применить.

  10. #10

    По умолчанию

    И еще 1 вопрос.
    Если на первом сервере настроить кодесис опс --> клиент ---> скада.
    Второй сервер настроить на подключение к кодесис опс первого сервера,
    при этом альтернативное подключение (в клиенте имеется такая возможность)
    настроить на собственный опс кодесис.
    В теории все должно быть так:
    запускаем 1й сервер, он начинает работать по протоколу, 2й при этом работает с опс первого.
    Если первый сервер падает, то начнет ли собственный опс кодесис 2го сервера конектится к ПЛК?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 12:24
  2. Запись значений из OPC сервера в ПЛК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 13:32
  3. Проблема с автостартом OPC сервера
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 04:31
  4. настройка ПЛК Овен 150 и OPC сервера
    от danila в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 09:34
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •