Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Пропадает связь с МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Пропадает связь с МДВВ

    Добрый день!

    Выехали на объект, возникла следующая проблема:
    Установлен ПЛК150, к нему подключены на одной линии RS-485 МДВВ и частотник. Все работало хорошо, пока не решили заменить частотник. Отключаем частотник - пропадает связь с МДВВ (то есть остается только ПЛК-МДВВ), возвращаем все назад - все работает. В чем может быть проблема, чего посоветуете? Сидим на объекте, кто может - откликнетесь поскорее

  2. #2

    По умолчанию

    После отключения частотника программу в ПЛК надо подправить или поставить другой такой же частотник.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.12.2014 в 15:07.

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовали заливать новую программу, в программе добавляли только МДВВ - та же проблема. А при подключении других модулей (МВ110-2А, МВ110-16ДВ) - все работает хорошо.

  4. #4

    По умолчанию

    Чудес на свете не бывает. Надо сидеть и разбираться с программой. Если с линией связи при отключении ПЧВ не намудили, то дело только в программе. В программе есть обращение к ПЧВ, а его в сети нет. Если связь по RS-485 организована через конфигуратор, то получается, что конфигуратор сделан мудово. Если бы конфигуратор был сделан по уму, то связь бы не пропадала при отключении одного из Slave сети. А возможно у вас сама программа написана не корректно, при отключении ПЧВ она не может до него достучаться и зацикливается.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.12.2014 в 15:42.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    А частотник был последним? С включеным терминатором сети?
    Может там расстояния большие...

    Или частотник сидел между ПЛК и МДВВ и банально сеть развалили.

    Конфигуратор цепляется от ПЛК к МДВВ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2014
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    4

    По умолчанию Пропадает связь с МДВВ

    вы не так., видимо, поняли, я имел ввиду, пропадает связь ДО отката назад. написал я текст, нажимаю "отправить" - оп-па - "тырнет эксплорер не может отобразить страницу", делаю откат, получаю чистую форму, вставляю из буфера, "отправить" - все нормально публикуется. на других форумах такого у меня никогда не было. сам по себе интернет не тупит, все остальное нормлаьно грузица.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Проверьте все таки контакты RS485 на плате МДВВ. В моей практике не наблюдалось пропадание связи с устройством при отключении другого по RS. Возможно чисто случайное совпадение-то есть контакт, то нет контакта

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2014
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    4

    По умолчанию Пропадает связь с МДВВ

    при отправке сообщения часто пропадает связь, невозможно отобразить страницу. делаю возврат назад, со второго раза все отправляется. только вот беда, если не копировать текст в буфер, то все, что настрочил, - просто пропадает это очень бесит, особенно когда пишешь большой текст и забываешь копировать. Заново приходиться набирать

    Voyeur Sex over there

  9. #9

    По умолчанию

    вторая картинка в вашей ссылке вам че не помогла?????

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    вторая картинка в вашей ссылке вам че не помогла?????
    Человек вирус какой то поймал.
    А может помогла и он забыл про МДВВ)))))))

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    от evgnik в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:42
  2. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  3. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •