Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Контроль связи ПЛК - модули расширения

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Контроль связи ПЛК - модули расширения

    Добрый день.
    Имеется небольшой проект ПЛК-100 + МВ110-8А+МК110-8ДН.4Р. Проект достаточно важный и необходимо постоянно контролировать связь между ПЛК и модулями расширения. Модули подключены по Modbus. Подскажите как это реализовать (желательно CFC)? На форуме найти не получилось, я здесь новичок.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а документацию почитать, ароме форума, пробовали? в конфигуратоие на слейвах идут две переменные, последний опрошенный и номер ошибки, наберете по критерию некоторое количество ошибок, значит связи нет, в библмотечных вариантах тоже самое
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. И документацию читал, но заниматься ПЛК начал недавно, поэтому усвоить большой объем информации сложно, но с Вашей помощью все получилось

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Можно как на скриншотах.
    1) Прописать в конфигурации ПЛК на Модбасе ModbusAdr ModbusErr
    2) Добавить в программу (c 5 по 28 строки)
    screenshot1.jpgscreenshot2.jpg

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Я ставил сетчик.
    Если к примеру 5 запросов подряд не отвечает, то подаю авария и аварийные значения применяю.
    если связь восстанавливается, то сбрасываю счетчик.

Похожие темы

  1. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  2. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •