Используем ЕКОН134, проблема с портами Р2, Р3, Р4 появилась вчера, до этого
все
работало нормально. Порт Р2 подключен к устройству с интерфейсом
RS-232. Вчера ошибочно порты ЕКОНа пытались выставить на 1,5 стоповых
бита - не заметили (DCB.StopBits = 1 (это как раз 1,5)). Потом
заметили, исправили на DCB.StopBits = 0 - это соотв. 1 биту. Может
это повлияло на работу портов Р2, Р3, Р4, в общем после этих дествий порты не
хотят с устройством работать, как только начинается обмен после
открытия порта (пробовали на всех Р2 - Р4, пробовали на двух ЕКОНах -
все одинаково) зеленый индикатор около порта загорается на постоянку -
горит все время, даже если посылок уже нет, гаснет, когда отключаешь
питание устройства-приемника. Самих посылок устройство не видит. На
предмет работоспособности устройства-приемника - проверили через
кабель USB-COM - все работает - связь есть команды проходят. Р1 на
ЕКОНах нормально работает в режиме RS-485 c другими устройствами.

Одинаковая ситуация на двух ЕКОНАХ (хотя в ситуации с 1,5 битами был
подключен только один ЕКОН, второй запасной, его вообще ни раз не
подключали до возникновения проблемы).

Устройство-приемник тоже работоспособно.

Может, проблема в ПО конфигуратора, например, что-то там осталось
из-за установок 1,5 бит и мешает связи с портом?