Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Периодически зависает первый прибор в сети

  1. #11

    По умолчанию

    Уважаемые perunov и and909! Расскажите пожалуйста подробно о свойствах вашей сети. Какова длина линии, сколько приборов в проблемном сегменте, на каком объекте стоят приборы, есть ли рядом какое либо другое оборудование?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    Уважаемые perunov и and909! Расскажите пожалуйста подробно о свойствах вашей сети. Какова длина линии, сколько приборов в проблемном сегменте, на каком объекте стоят приборы, есть ли рядом какое либо другое оборудование?
    Длина линии около 50 метров, используются семь приборов, стоят приборы в котельной, на некоторых участках сетевой кабель идёт параллельно с силовыми линиями(220В, небольшие нагрузки), никакого необычного оборудования, которое могло создавать значительные помехи, рядом нет. Есть примерно такой же участок сети, длина его около 200 метров, 100 из них идёт вдоль силовых проводов с подстанции, кабель не экранированный, обычный ehternet кабель для внешней прокладки, работает всё отлично.

  3. #13
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    600

    По умолчанию

    У меня в серверной стоит мокса 2х2 порта, 1 линия из 4 отдана под ТРМ202, 4 штуки. До первого прибора метров 100, потом 60, 10, 6.
    Кабель компьютерная витая пара экранированная (марку не знаю, не КИПэв точно) 4 пары. Из шумного оборудования - частотники 2 кВт. Кросс-соединения сделаны в бытовых коробках скотчлоками. Кабель идет в лотках с силой 380В до 100А.
    На остальных 3х линиях висят другие приборы, сгруппированы по особенностям параметров обмена.
    Терминаторы не используются (возможность установки заложил, но после установки было замечено ухудшение связи, так и оставил без терминаторов).
    Проблемы со связью были с ТРМ202, вылечилось переходом на ASCII.
    Были проблемы с прибором другого производителя, тоже зависал, но по моим замечаниям они работали и выпустили стабильную прошивку.
    Сейчас проблем нет.

  4. #14

    По умолчанию

    Сегодня перевёл все приборы на ASCII 9600 7N2, пока всё работает. Отпишусь как протестируем немного. Большое спасибо за советы!

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день. Прошло довольно много времени. Сеть на протоколе ASCII работает гораздо стабильнее, бывает иногда что некоторые приборы не отображаются в скаде несколько секунд (от 20 до 180 сек примерно). Проблема с зависанием пропала вовсе. Огромное спасибо за советы, всё работает прекрасно. С уважением, Дмитрий.

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо, полезная информация, сам стакой проблеммой стлкнулся

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  2. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29
  3. Периодически висит сеть RS485
    от Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:46
  4. Первый вопрос...
    от saint_kz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 13:03
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •