Тема: САУ-МП алгоритм 20

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Angry САУ-МП алгоритм 20

    При смачивании электрода сухого хода реле 1 контроллера замкнуто или разомкнуто.

  2. #2

    По умолчанию

    Выход №1 включен.
    могу скинуть инструкцию с описанием работы алгоритма №20

  3. #3

    По умолчанию

    Реле должно быть замкнуто, если электрод подключенный к первому входу смочен больше времени указаному в параметре Т1 .
    И реле должно быть размкнуто,если электрод осушен больше времени указаному в параметре Т2.


  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Большое спасибо за информацию.
    Gans если незатруднит сбросьте инструкцию с описанием работы алгоритма 20 на e-mail: makarov@izhkotel.ru.

  5. #5

    По умолчанию

    Выслал.
    Странно что в руководствах пользователя не все алгоритмы работы СУА-МП описаны причем в разных версиях разные алгоритмы пропущены.
    P. S. сам в этом месте прокололся - в последний момент пришлось довешивать промежуточное реле (инвертировать выход для системы блокировок и сигнализаций)

  6. #6
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    При какой максимальной длине кабеля от датчиков уровня до контроллера САУ-МП система будет работоспособной

  7. #7

    По умолчанию

    регламентирована длинна - 100м.
    Если Вам необходимо больше, можете тянуть, главное, чтобы небыло сильных помех по линии.

  8. #8
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию 100 м. это хорошо, а в какой технической документации по САУ-МП можно это подтвердить

    100 м. это хорошо, а в какой технической документации по САУ-МП можно это подтвердить

  9. #9

    По умолчанию

    Уважаемый, незарегистрированный.
    В руководстве по эксплуатации к САУ-МП, нет конкретной длины линии связи датчик - прибор. Поскольку это, указывается в государственных стандартах и нормах по проведению монтажа оборудования.

    Вам, необходимо расчитать величину падения напряжения на трассе.

    Максимальная длина провода зависит от используемого кабеля и, в частности, от его электрического сопротивления и сечения жил (проводов). Максимальное сопротивление линии связи "датчик -> вторичный прибор" при подключении, составляет 5 Ом на каждую жилу (провод) кабеля (медь). Длина определяется из формулы: L = R · S / r, где R — сопротивление линии связи, S — сечение жилы кабеля линии связи, r — удельное сопротивление (0,0175 Ом·мм2/м для меди). Например, для кабеля МКШ с сечением жилы S = 0,35 мм2, максимальная длина L составляет 300 м.
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 18.08.2008 в 13:05.

  10. #10
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Скажите, пожалуйста, есть ли ошибка в руководстве САУ-МП по расположению перемычек на плате для 20-го алгоритма? И если есть, то как правильно их расположить?