Тема: ПЛК100 как групповой регистратор

  1. #1
    юрий_Уфа
    Гость

    Question ПЛК100 как групповой регистратор

    Мудрейшие,
    подскажите сколько я могу записать значений температуры в след. системе (некая альтернатива приборным регистраторам):
    1. в цехе 50 1-канальных приборов типа ТРМ201
    2. каждый прибор работает в сутки 1 смену - 8час Значения текущ. температуры должны записываться 1 раз за 30 сек с каждого прибора.
    3. Опрос и запись производится в ПЛК100 по 485 интерф.
    4. чтение и запись предполагается осуществлять при помощи нотбука
    1 раз за какой то период.
    5. Запуск регистрации производится через панель или кнопки располож. у прибора типа "старт регистрации"

    Вопрос на сколько по времени у ПЛК100 хватит флешных мозгов в расчете что все 50 приборов будут в работе или сколько значений температуры с ТРМ201 можно туда втолкать и впоследующем считать?

  2. #2

    По умолчанию

    Итак, считаем - 50шт*(3600сек*8час/30(сек/изм))=48000 изм за сутки, на одну запись ~20 байт=960000 Байт. Объем свободного флеша 3 Мб. Т.е. на 3 суток с небольшим запасом хватит. Еще можно сэкономить с помощью "записи по изменению значения"

  3. #3
    юрий_Уфа
    Гость

    Thumbs up ясно

    Благодарю,
    вых. параметры вполне устраивают.
    Буду песедовать с зак-ком и ломать его на этот вариант- групповой накопитель на основе ПЛК

  4. #4

    По умолчанию

    А USB master пока еще не реализован ?

  5. #5

    По умолчанию

    Пока только слейв(для контроллеров с запаянными разъемами USB). Насчет мастера задайте вопрос недельки через 3 - тогда можно будет сказать что-нибудь определенное.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Итак, считаем - 50шт*(3600сек*8час/30(сек/изм))=48000 изм за сутки, на одну запись ~20 байт=960000 Байт. Объем свободного флеша 3 Мб. Т.е. на 3 суток с небольшим запасом хватит. Еще можно сэкономить с помощью "записи по изменению значения"
    Ещё 5 копеек.
    Для архивирования лучше использовать режим по команде.
    Алгоритм следующий - опрашиваем 50 приборов, записываем значения в соотв. переменные архиватора, затем даем команду архивировать. Это позволит сильно сэкономить циклы перезаписи Flash.
    Используйте смешанный тип архивирования и упаковывайте real в word для экономии места.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Итак, считаем - 50шт*(3600сек*8час/30(сек/изм))=48000 изм за сутки, на одну запись ~20 байт=960000 Байт. Объем свободного флеша 3 Мб. Т.е. на 3 суток с небольшим запасом хватит. Еще можно сэкономить с помощью "записи по изменению значения"
    Если точность в долях градусов не важна, то можно, как мне кажется, ещё серьёзно сэкономить память, записывая только целые значения.

  8. #8

    По умолчанию

    а чем вам Opc сервер для приборов овен не подходит.
    подключили бы к скада системе и пишите графики круглосуточно и круглогодично или как хотите!