Тема: Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ132М для работы в сети Modbus

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как в ТРМ132М выставить протокол передачи? В нём имеется только меню настройки порта RS-485, а выбор протокола (ОВЕН или Modbus) и режимов (ASCII или RTU) отсутствует, либо я чего-то не понимаю.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_Sorokin; 30.11.2014 в 10:52.

  2. #2

    По умолчанию

    Он отвечает по протоколу запроса.

  3. #3

    По умолчанию

    Да вот в том-то и дело, что как-то неохотно он отвечает. А точнее вообще не отвечает - в читаемых регистрах нули.
    И ещё: нумерация modbus-регистров идёт в десятичной системе? Обозначение {22...23} означает, что переменная занимает два последовательных регистра?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    для 133м: первый - чтение из ячейки, второй запись в эту же ячейку. если не ошибаюсь, может наоборот. давно было, наигрался - больше близко не подойду.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте. Действительно, ТРМ132М, ТРМ133М отвечают по протоколу запроса. Уточните, пожалуйста, какое ПО Вы используете? Можем выслать Вам пример опроса требуемых параметров (через Lectus, например).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  6. #6

    По умолчанию

    Опрашивает ТРМ ПЛК (SV2 Delta Electronics). Связь есть, ответы приходят, но они не соответствуют реальным данным. Поясню: я так понимаю, что для переменных типа float выделено по два регистра для хранения, собственно, целой и дробной части. Так вот, ответы приходят следующие:
    Реальная температура - 2 градуса, значение в первом регистре - 63, во втором - 232
    Реальная температура - 69 градусов, значения в регистрах - 10 и 92.
    И я вот никак не могу понять, как мне эти цифири в градусы то перевести.
    За пример бы был признателен.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Aleksandr_Sorokin попробуйте переставить два регистра местами при чтении float

Похожие темы

  1. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07
  3. Настройка параметров сети ModBus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 10:30
  4. Настройка МСД-100 для работы с ТРМ148
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 14:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •