    Полазили по сайту указанного Вами производителя, много чего интересного. Нашли много наших будущих новинок контроллеры, модули ввода/вывода и панели, все очень похоже. Только у контроллеров нет codesys-а и Ethernet-а, а у модулей нет rs485, а так в принципе все о-о-очень похоже :-)
    Что касается панелей, то если провести немного времени в интернете и поискав панели со схожими с нашими панелями характеристиками, то можно найти около десятка производителей. Проверено, факт!

  2. #62

    Smile Все же не сдержался...

    1) Контроллеры ПЛК110 и МХ на указанных китайцев похожи лишь внешне. Пресс формы действительно работают в России
    Аппаратная начинка другая(продолжение ПЛК100 и МДВВ, МВА,МВУ).
    ПЛК110 выйдет, когда завершится внутреннее тестирование. Держал в руках китайские контроллеры на кодесис - это просто прелесть, очень цепляет - закуски только не хватило.
    Не буду хаять всех производителей, вроде бы даже самый мощный вариант близнецов они на АЭС, и железной дороге пользуют - но там нормальный PC и SP RTE.

    2) панельки... скажем так - внешне похожи, внутренние отличия есть...

    Не совсем понятно,зачем все эти расследования в области антиамериканской деятельности? К чему? Природное любопытство или оценка угрозы со стороны тигров?

  3. #63

    По умолчанию

    Ну совпадает дизайн, ну и что? Мы в своё время тоже велосипеды в дизайне не изобретали - не было нужды. А начинку свою разрабатывали. Универсальность креплений и клемм позволяет при необходимости без особых проблем менять модуль одного производителя на модуль другого.
    совпадение дизайна и внешнего вида устройств, имхо, вовсе не повод для того, чтоб считать эти устройства произведёнными на одном заводе.

  4. #64

    Wink

    Извеняйте Господа, вынужден прервать ваш спор, хотелось бы всё-таки прокомментировать исходное сообщение этой ветки по автоматике лесопилки, а то ушли от темы совсем:
    1. посмотрев на фото шкафчиков хотел бы порекомендовать не проводить монтаж твердотельных реле таким образом как это сделано (без радиаторов, непосредственно на монтажную панель не уделив внимание созданию качественного теплоотвода от реле). Шкафы ИЭК имеют очень тонкую монтажную панель (как следствие неровную поверхность) и неспособны качественно рассеивать тепло выделяемое твердотельным реле при нагрузке свыше 5А. Если Вы всё-же желаете установить реле именно таким способом то нужно обеспечить хороший теплоотвод от реле: очистить соприкоснувшиеся поверхности от полимерной окраски и использовать теплопроводную прокладку либо в случае её отсутствия теплопроводную пасту, например КТП -8. В противном случае при длительных режимах работы и токах свыше 5А когда температура окружающего воздуха будет велика реле может перегреться и выйти из строя. А вообще монтаж на панель рекомендую производить только для шкафов с оцинкованной толстой монтажной панелью от 1.5мм (Eldon, Sarel и пр..) в остальных случаях ставить радиаторы охлаждения.
    2. В условиях лесопильных производств рекомендовал бы также использовать более защищенные шкафы IP66, ибо в таких цехах создается не очень хорошая атмосфера от которой электрические платы просто окисляются. По опыту через год на платах преобразователя частоты будет жуткий окисел зеленоватого цвета (зависит от пород древисины и условий вентиляции цеха) от которого ПЧ длительно не проработает. Либо желательно использовать марки ПЧ у которых платы заливаются защитным слоем, например так сейчас делает Веспер на моделях 7011 (из недорогих производителей).
    3. Два частотника в столь малом шкафу могут уйти в перегрев при температуре окружающего воздуха к 30гр. т.к. его габариты не обеспечат нормальный теплоотвод, а твердотельные реле помогут осуществить нагрев в шкафу, если конечно шкаф не имеет больших щелей и хорошей естественной вентиляции.

    P.S.
    К администрации форума предложение: сделать отдельную ветку или "прикрепленную тему" в которой будут выкладываться фото шкафов и примеров автоматизации на приборах ОВЕН, но без лишнего флуда.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 10.02.2009 в 07:37.

  5. #65

    По умолчанию

    Про твердотельные реле абсолютно согласен, у некоторых еще и недостаточная ЭМС, поэтому я их отделяю экраном от ПЧ и ПЛК.
    Перегрев ПЧ устраняется на этапе проектирования вдумчивым и внимательным прочтением раздела об установке РЭ ПЧ. Из личного опыта, приведенные там расстояния при групповой установке допустимо сократить не более чем на 15%. При размещении следует учесть режим работы ПЧ.
    Сам при изготовлении схемы делю шкаф или щит вертикальной перегородкой-экраном и с одной стороны - силовая часть (вкл ПЧ и твердотелки) с другой ПЛК, МВА и т.п.
    От окисла ИНОГДА спасает сменная стальная омедненая сетка на впускных фильтрах шкафа.

    К вопросу о схожести ПЛК, ИП320 и т.п.: ну и что, китайцы не стесняются прямого передера у кого бы то ни было, а тут нашли слабую аналогию. Да и стандарт де-факто на размеры панелей все-таки сформировался не вчера. В хозяйстве есть панель Made in USA почти ИП320 без нижнего ряда кнопочек, так у ней уже две кнопки черз раз на третий работают - год с небольшим прошло. А рядом аналогичная установка с ИП320 - полтора года и работает. Используемость у обеих установок одинаковая, работает на них один человек...

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гори_бы_ч Посмотреть сообщение
    Да и стандарт де-факто на размеры панелей все-таки сформировался не вчера.
    Вот это грамотно. Приветствую стремление к стандартам. Но только во всем. А конкретнее, к лучшему.
    Не люблю хамов. Хамства по жизни хватает..

  7. #67

    По умолчанию

    Добавлю свои пять копеек.
    Монтаж как для села пойдет, на чтото лутшее не тянет.
    Во преки всем правилам ПУЄ произведно соединение рабочего нулевого провода с защитным заземлением которое не должно быть токонесущим в нормальных условиях (Так делать не надо) .
    Недоработку устраните ибо при отвале нуля (три таком монтаже и клемах) убет когото током а ето уже не шуточки ето криминал.
    Последний раз редактировалось saniyo; 11.01.2011 в 22:24.

  8. #68

    По умолчанию

    Приклепать пол метра перфорированного канала, что бы спрятать такой монтаж, много денег не надо, а доброе имя сохраниться... А так, монтаж - руки вырвать..

  9. #69

    По умолчанию

    Вполне плодотворно