Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Калибровка ТРМ 151-03

  1. #1

    По умолчанию Калибровка ТРМ 151-03

    При калибровке резистивного датчика вручную включаю пускатель для перевода двигателя из положения закрыто в открыто. При этом самопроизволно включается выход К2 (закрыть)/ Привод трехфазный, последствия я думаю описывать не надо. и так несколько раз подряд.
    Пока выходы неотцепил не откалибровался. Че предложите?

  2. #2

    По умолчанию

    Предложим сперва провести юстировку датчика положения, затем подключить контакты задвижки к клеммам прибора.