Тема: OPC + InTouch

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Татарстан
    Сообщений
    16

    По умолчанию OPC + InTouch

    Пытался связать ТРМ101 с OPCLink (InTouch) через OPC, но
    OPC Path только Status/
    Вопрос: Где items.

  2. #2

    Thumbs up Opc

    Проверьте еще раз настройки нашего OPC сервера и настройки OPCLinc. Так как при подключении с помощью OPC агента Matricon все отображается в нормальном виде - Status, нижже подключенные СОМ порты и подключенные к СОМ портам приборы. При открытии вкладки соответствующего СОМ порта открываем папку прибор ТРМ101 и смотрим параметры

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Falvik Посмотреть сообщение
    Пытался связать ТРМ101 с OPCLink (InTouch) через OPC, но
    OPC Path только Status/
    Вопрос: Где items.
    А в самом сервере Вы добавили в список ТРМ101?

  4. #4

    По умолчанию

    Ну если Вы решили задать вопрос в форуме, то правильней будет ответить Вам здесь.
    Для процессоров AVR и PIC имеются ограничения по сочетанию настроек COM-порта:
    Длина четн стоп-биты Примечание
    слова
    7 no 1 не поддерживается AVR
    7 no 2
    7 even 1
    7 even 2
    7 odd 1
    7 odd 2
    8 no 1
    8 no 2
    8 even 1
    8 even 2 не поддерживается AVR
    8 odd 1
    8 odd 2 не поддерживается AVR

    На попытку использования данных настроек и ругается конфигуратор OPC-сервера. Вам нужно изменить их на разрешённые.