    По умолчанию

    Затем, что когда МВА посылает нормальный ответ (с обычным адресом), вследствие того что он слишком длинный, в буфере ПЧВ он искажается. Это искажение обусловлено не ошибками при передаче, а ошибками при приеме внутри ПЧВ. И ноль на месте адреса может возникнуть с гораздо большей вероятностью, чем 60 (это адрес ПЧВ). Поэтому про широковещательные сообщения я и написал. Это все случается при приеме, то есть до того как ПЧВ посмотрит ему это сообщение или не ему.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Затем, что когда МВА посылает нормальный ответ (с обычным адресом), вследствие того что он слишком длинный, в буфере ПЧВ он искажается. Это искажение обусловлено не ошибками при передаче, а ошибками при приеме внутри ПЧВ. И ноль на месте адреса может возникнуть с гораздо большей вероятностью, чем 60 (это адрес ПЧВ). Поэтому про широковещательные сообщения я и написал. Это все случается при приеме, то есть до того как ПЧВ посмотрит ему это сообщение или не ему.
    ПЧВ не может принимать пакет с чужим адресом. Как только ПЧВ увидит, что адрес чужой, то сразу прекратит прием. Кстати, какой код ошибки выдает ПЧВ после останова двигателя ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 15:23.

  3. #13

    По умолчанию

    Никакого. Просто переходит из режима работа в режим останов. Если был запущен в ручном режиме, то еще и в режим дистанционного запуска.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Никакого. Просто переходит из режима работа в режим останов. Если был запущен в ручном режиме, то еще и в режим дистанционного запуска.
    Если бы ПЧВ принял по сети что-то не то и по этой причине остановил двигатель, то он бы сформировал код ошибки.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если бы ПЧВ принял по сети что-то не то и по этой причине остановил двигатель,.......
    Именно это и происходит.
    Повторюсь: ПЛК100 опрашивает МВА, ПЧВ(пока отключен от RS-485)запущен в ручном режиме и работает абсолютно нормально. Стоит к ПЧВ подключить провода, по которым идет обмен между ПЛК и МВА, ПЧВ останавливается через время от 10 сек до 2х минут.
    Не означает ли это что он получил по сети что-то не то и остановил двигатель?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Не означает ли это что он получил по сети что-то не то и остановил двигатель?
    А где тогда код ошибки ? У тебя сеть физически как организована ?

  7. #17

    По умолчанию

    Сеть тут скорее не при чем. Тут скорее все происходит из-за электромагнитных помех. Ты в каких условиях проводишь свои эксперименты (цех, лаборатория) ? Отключи от привода все лишнее (кнопки, тумблеры, провода) кроме линии RS-485. На концах линии связи поставь терминальные резисторы. Приводом управляй исключительно по сети.
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.12.2014 в 17:03.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А где тогда код ошибки ?
    Вы меня об этом спрашиваете?©

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У тебя сеть физически как организована ?
    В точности, как в инструкции!

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от izwerg Посмотреть сообщение
    Вы меня об этом спрашиваете?
    А кого еще ? Если привод не формирует после остановки код ошибки, значит ничего крамольного из сети он не принимает.
    Надо отцепить от ПЧВ все лишние сопли, произвести запуск по сети и читать словосостояние привода. Как только привод остановится в словосостоянии появится код ошибки.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тут скорее все происходит из-за электромагнитных помех.
    Значит если я по 20 регистров из МВА считываю, то электромагнитных помех нет - вообще все работает без проблем. А если 45, то автоматически появляются? Терминальные резисторы стоят. От ПЧВ и так отключено все, кроме двигателя. После останова привода слово состояния равно 515. То есть 000001000000011.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:39
  2. Нужна помощь. Настройка сети modbus-RTU, RS-485
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 22:07
  3. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 12:42
  4. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 23:22
  5. задержка ответа по сети Rs-485
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •