Тема: Подключение к аналоговому входу ПЛК 160 датчик давления

  1. #1

    По умолчанию Подключение к аналоговому входу ПЛК 160 датчик давления

    Добрый день!
    Как подключить датчик давления к аналоговому входу ПЛК 160?Измерения выводится на ТРМ 10!
    Все через Codesys 2.3, какой (элемент,блок,вход или выход) нужно поставить на аналоговый вход для датчика давления?
    Извините если вопрос не корректен, я новичок в этом деле))
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 05.12.2014 в 05:50.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Вы же себя киповцем назвали. Начните с прочтения документации на прибор и конфигуратор КДС, схемы подключения также расписаны как и в рэ на трмку
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Хорошо, еще вопрос у меня.
    Нужно написать программу на Codesys (язык CFC),какой элемент выбрать на аналоговый вход,для датчика?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    всё зависит для чего Вам нужны эти показания, так то можно просто посмотреть в конфигураторе, я же написал что для начала доки надо изучить
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Я изучил документы к оборудованию и у меня возник вопрос!
    Подключил датчик к аналоговому входу!
    Нашел подходящий функциональный блок в Codesys, называется "LIN_TRAFO"
    Далее во вкладке "Ресурсы"-"Конфигурация ПЛК" присвоил к аналоговому входу ПЛК- вход ФБ "LIN_TRAFO",соответственно "выход" к аналоговому выходу от датчика давления, далее выставил в "Параметрах модуля" MAX и MIN!
    Вставил датчик давления в KABID-PRESS для того чтобы с имитировать работу самого датчика, по идее результат при старте в программе Codesys должен отражаться на выходе элемента "LIN_TRAFO"
    Простите если вопрос непонятен))))
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 11.12.2014 в 04:59.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Я изучил документы к оборудованию и у меня возник вопрос!
    Подключил датчик к аналоговому входу!
    Нашел подходящий функциональный блок в Codesys, называется "LIN_TRAFO"
    Далее во вкладке "Ресурсы"-"Конфигурация ПЛК" присвоил к аналоговому входу ПЛК- вход ФБ "LIN_TRAFO",соответственно "выход" к аналоговому выходу от датчика давления, далее выставил в "Параметрах модуля" MAX и MIN!
    Вставил датчик давления в KABID-PRESS для того чтобы с имитировать работу самого датчика, по идее результат при старте в программе Codesys должен отражаться на выходе элемента "LIN_TRAFO"
    Простите если вопрос непонятен))))

    А должно быть похоже на это
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    Я именно так и присвоил к аналог.входу -вход IN, а выход нужно присваивать к аналоговому выходу?Для получения показаний с датчика давления?Захват-1.png

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    petera немного ошибся в своем рисунке, ну да ладно. Читаем документацию РП ПЛК110.160.pdf с диска с 79 по 81 страницу.
    От себя, так как в конфигураторе не стоит задавать одинаковые имена разным кaнaлам, то аналоговому входу задаете например ainValue, а выходу aoutValue. В программе, небуду показывать как в графических языках, на ST добавляете строчку aoutValue:=ainValue; В параметрах входа меняете MinFV на 4.0 остальное как на рисунке и аналоговый сигнал с датчика транзитом отправится на выход плк
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Вставил датчик давления в KABID-PRESS для того чтобы с имитировать работу самого датчика, по идее результат при старте в программе Codesys должен отражаться на выходе элемента "LIN_TRAFO"
    Простите если вопрос непонятен))))
    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Я именно так и присвоил к аналог.входу -вход IN, а выход нужно присваивать к аналоговому выходу?Для получения показаний с датчика давления?Захват-1.png
    Если вопрос был о том, как посмотреть в КДС значение на выходе LIN_TRAFO, то
    - если к выходу LIN_TRAFO в программе не подключена переменная, то смотреть можно в переменных этого блока
    Захват-1.png

    - или подключить в программе явную переменную к выходу блока
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    А почему в LIN_TRAFO на IN_MAX 20.2, а не 20?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 160 + датчик уровня SITRANS PROBE LU
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 10:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  3. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 04:56
  4. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 09:46
  5. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •