Тема: Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Config.dat - есть ограничение не более 100 кБ.
    Делать опрос сотен и тысяч переменных через конфигурацию - ИМХО, изврат. Возможности конфигурации по гибкости и переносимости меньше библиотеки.
    Хмм. Мой уровень программирования не так хорош, чтобы писать библиотеки для ПЛК. Но на будущее буду иметь ввиду...

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CTARuK Посмотреть сообщение
    Хмм. Мой уровень программирования не так хорош, чтобы писать библиотеки для ПЛК. Но на будущее буду иметь ввиду...
    Хм, сложно осилить готовые проекты для примеров? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Хм, сложно осилить готовые проекты для примеров? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
    Я похоже неправильно понял Филоненко Владислава. Подумал, что он предлагает засунуть опрос в библиотеку, а не использовать ModBus.lib.

    Но и данные примеры не видел. Спасибо!
    На будущее рассмотрю и такой вариант.

  4. #24

    По умолчанию

    Присоединюсь к вопросу. Наступил вот на какие грабли: при внесении в slave элементов 8 bit восемь таких элементов опрашиваются нормально, девятый не откликается. Итого получается, что через конфигурацию можно поимоновать всего 64 битовых переменных. Речь даже не про 500 регистров, а всего про 64 бита. Кто-нибудь с подобным сталкивался?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Присоединюсь к вопросу. Наступил вот на какие грабли: при внесении в slave элементов 8 bit восемь таких элементов опрашиваются нормально, девятый не откликается. Итого получается, что через конфигурацию можно поимоновать всего 64 битовых переменных. Речь даже не про 500 регистров, а всего про 64 бита. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    Зачем передавать биты, передавай байты или слова, а затем распаковывай.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Наступил вот на какие грабли: при внесении в slave элементов 8 bit восемь таких элементов опрашиваются нормально, девятый .....?
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Долгие перетирания и, традиционно, проекта так и нету.
    добрая такая традиция

  7. #27

    По умолчанию

    За комментарии спасибо, мне уже подсказали, в чем я не прав.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    С помощью библиотеки ModBus.lib можно запилить слейв на RS. правда только ModBus ASСII. и передавать хоть тыщю регистров )
    использовал MB_ASCII_RX & MB_ASCII_TX
    Не могли бы скинуть примерчик использования библиотеки ModBus.lib протокол ModBus ASСII. Sashokxxx@rambler.ru

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Присоединюсь к вопросу. Наступил вот на какие грабли: при внесении в slave элементов 8 bit восемь таких элементов опрашиваются нормально, девятый не откликается. Итого получается, что через конфигурацию можно поимоновать всего 64 битовых переменных. Речь даже не про 500 регистров, а всего про 64 бита. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
    У конфигуратора есть пределы. Используйте опрос регистров или string и потом распаковывайте через указатель. Не забываем данные копировать, а не работать напрямую с областью памяти I/O по указателю.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 15:29
  3. Вопрос по количеству ПИД на ПЛК-100
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 22:07
  4. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
  5. Ограничения по количеству переменных в MODBUS
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5