При подключении датчиков температуры (RTD sensor) и заливке в ПЛК 150 через RJ45 возникает ошибка #2000: после данной ошибки в ПЛК отображается -1.#QNAN вместо значения температуры. Ранее все работало нормально. Есть мысли?
Сообщение от P.Beloborodov При подключении датчиков температуры (RTD sensor) и заливке в ПЛК 150 через RJ45 возникает ошибка #2000: после данной ошибки в ПЛК отображается -1.#QNAN вместо значения температуры. Ранее все работало нормально. Есть мысли? Возможно в проекте изменили целевую платформу(поменяли тип ПЛК), а сбросить конфигурацию забыли (меню "Дополнения-->Стандартная конфигурация")
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков Библиотека ГМ для СП300 https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Данные с датчиков показывает исправно. Спасибо.