Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Помогите собрать схему отопления

  1. #1

    По умолчанию Помогите собрать схему отопления

    Здравствуйте помогите подобрать оборудование для следующей схемы
    Отопление дома с двумя контурами - теплые полы и радиаторы. Нужно организовать управление насосами по температуре окружающего воздуха комнатным термостатом с ограничением максимальных температур в каждом контуре : теплые полы 45 градусов радиаторы 75

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    1. комнатные термостаты как правило имеют выход "сухой контакт". то есть вкл-выкл режим циркуляции, на большее он не способен сам по себе.
    2. ограничение температур в каждом контуре - трехходовые управляемые клапана либо 0-10В либо 4-20мА + желательно общий ограничитель для теплых полов.

    Собстна чего вы хотите добиться в конечном итоге ?

    по п1. просто датчики температуры с выходом 0-10В собираюсь встроить в выключатели. Параметры выводить на панель ИП320
    по п2. я дома хочу применить 3-х ходовые oventrop с управлением 0-10В, соответственно модуль аналоговых выходов.

  3. #3

    По умолчанию

    Просто п1., но не так просто, ходелось бы иметь возможность задавать максимальную температуру контура,делать какие-то сценарии - типа день,ночь,выходные. И выводить данные на панель (с нее же делать установки)

  4. #4

    По умолчанию

    на пр114 внимание обратите, + сопутствующее оборудование...............

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    ted Макс, температура контура зависит от ваших уставок, от Т на улице и режима - день, ночь, выходные. Для этого необходим смесительный узел подача-обратка-контур, то есть 3-х ходовой клапан. Но прямо таки сильно изменить температуру не получится. Например если котел греет до 80 и нет возможности понижать Т воды котла, хотя и это решается, зависит от котла. Система с циркуляцией имеет небольшую разницу по подаче и обратке, если котел выставлен на 75 гр, а обратка 65-70 то подать в контур 65 уже вряди получится.
    Например на моем Китурами 2-х проводный комнатный термостат и регулировка воды потенциометром, можно измерить сопротивление для 3-х (день, ночь, выходные) или более точек температур и внедриться в схему (протокол производитель не дает, чтобы управлять программно)
    .
    п1. можно сделать и на термостатах с сухим контактом, вы же на нем ставите желаемую температуру и не зависимо как вы изменяете температуру подачи воды в котле он будет вам давать команду на включение контура и его отключение.

    Можно и ПР114, но у него всего 4 аналоговых входа для измерения температур, хватит ли этого? а там, где два ПР114 уже и один контроллер на CDS

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    на пр114 внимание обратите, + сопутствующее оборудование...............
    к примеру... датчики не учтены.

    ПЛК63-РРРРРР-М - 8 Авх/8 Двх/6 Двых - 12тыр. (+) 1 прога для разработки.

    или

    ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР - 4 Авх / 8 Двх / 8 Двых - 4,13тыр.
    НПТ-2.03.1.2 - 1,18тыр.шт., всего 4,72тыр.
    ПР-МИ485 - 2тыр.
    хотя бы СМИ1-220 - 3,12тыр.
    и никак без этого ПР-КП20 - 1тыр.
    итого: 14,97тыр, (+) 3 проги конфигуратора (пр, морда, преобразователи) и тележка преобразователей вокруг. да и морда простенькая, а если ип320 то еще +3тыр.

    для меня вывод очевиден.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Алексей ПМ это вы где ип-320 за 3 тыра купите ? она больше 5-ки стоит - ого, аж 6300 уже....

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Мелкий, читайте:
    хотя бы СМИ1-220 - 3,12тыр.
    ...
    , а если ип320 то еще +3тыр.

    прошу извинить, если недостаточно интуитивно понятно донес мысль...)

  9. #9

    По умолчанию

    схемма.bmp

    Хочется просто управлять насосами

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Возьмите 63/73 ПЛК, он сразу будет с экраном, на котором можно менять уставки для режимов день,ночь, выходные, а так же учесть сезонность
    Любой комнатный термостат с сухим контактом на дискретный вход ПЛК о разрещении работы.
    Котел настроить на работу по Т воды.
    У ПЛК достаточно аналоговых входов, чтобы подключить различные датчики температуры.
    Правда для этих ПЛК придется программировать еще и работу экрана, но по цене они перебьют любые связки ПР+панель, ПЛК+панель.
    Я думаю не так часто вам будет нужно менять уставки.
    У ПЛК 63 на борту сразу есть интерфейс 485, можно прикрутить скаду на компе для контроля и web управления. Рекомендую Rapid SCADA, она веб ориентирована, всегда сможете со смартфона посмотреть, что творится дома и даже чем-то управлять. Для ПЛК 73 надо будет докупать интерфейс.
    Ну и нужен будет конвертер USB-RS485 для компа.
    К сожалению комп придется держать включенным, можно какой-нить безвентиляторный atom приспособить малопотребляющий.
    Я бы еще добавил 3-х ходовые управляемые клапана или 4-20мА или 0-10В (что там можно прицепить к ПЛК), чтобы еще немного была возможность менять температуру на подаче в ветки от разницы подачи-обратки котла.
    Комнатный термостат соответственно в холодное помещение.
    Последний раз редактировалось melky; 05.12.2014 в 12:40.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 08:47
  2. Вопрос новичка: как попроще удаленно собрать данные
    от Владимир Николаевич в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:15
  3. Помогите пожалуйста собрать стенд.
    от Юран в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:02
  4. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2