Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Модус 5684-0 или всё о подключении и программировании.

  1. #1

    По умолчанию Модус 5684-0 или всё о подключении и программировании.

    Здравствуйте!
    Думал обойдусь поиском и сёрфингом по всем темам в этом разделе, но в итоге пришёл к создании новой темы.
    Есть желание сделать проект на базе ОВЕН Модус, а именно Модус 5684-0+5626+5630+5675+5672.
    С самого начала столкнулся с проблемой настройки подключения. В руководстве по эксплуатации прописаны не верные данные. Спасибо огромное теме от CheeryNick (ссылка прилагается http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15917). Главное при работе с роутером не пренастраивайте на автоматическое получение DHCP.

    Далее скачал и установил CoDeSys v.3.5 SP5(последняя версия программы на тот момент) и тут начались вопросы.
    1. Возможно ли программирование и настройка в этой версии, а не в 3.4, как указано в документации.
    2. При подключении всей линейки (а именно Модус 5684-0+5626+5630+5675+5672) индикация есть на всех устройствах, кроме Модус 5684-0(Блок питания БП60Б-Д4-24). При первом подключении загорается на несколько секунд ОШИБКА и всё.

    Вопросы по CoDeSys
    3. При первом подключении online произошла ошибка компиляции (скрин в приложении). Как устранить эту ошибку? На сколько она критичная?
    4. При поиске подключённых модулей тоже выдаёт ошибку (скрин в приложении). Где-то читал что можно добавить в ручную, но как?
    Заранее спасибо за ответы.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    3. Для начала нажмите кнопки «2 ошибок» и «30 предупреждений», а то неизвестно, на что там компилятор жалуется.
    4. А вы залогинились на контроллер?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    3. Для начала нажмите кнопки «2 ошибок» и «30 предупреждений», а то неизвестно, на что там компилятор жалуется.
    В приложении скрины ошибок и предупреждений.
    предупреждения.JPG 2 ошибки.JPG

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    4. А вы залогинились на контроллер?
    В процессе "залогинивания" CODESYS выдаёт сообщение о приложении Application, которого не существует на устройстве.(скрин в приложении)
    Application не существует.JPG

Похожие темы

  1. Обновление ПО в МОДУС 5684
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 21:12
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. Перезагрузка МОДУС 5684-0 с консоли
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 16:01
  4. Визуализация МОДУС 5684-0
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •