Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44

Тема: СПК207 добавление шлюза

  1. #11

    По умолчанию

    Это надо заполнить от пользователя или от root-а. От root-а пробовали - не сохраняется при перезагрузке.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стас(Ижевск) Посмотреть сообщение
    Это надо заполнить от пользователя или от root-а. От root-а пробовали - не сохраняется при перезагрузке.
    Вы серьезно? Вам бездумно написали какую то лажу, даже сеть не правильно указана,
    может проблема в роутере, кто то к гему подключается еще по "статике"?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    Ну это не совсем лажа. Просто настройку свою я пробовал включить. Роутер работает. Его уже проверили. Я писал выше про это.

  4. #14

    По умолчанию

    Одно дело работать в одной сети и использовать роутер просто как свитч. Другое дело назначить разные сети и использовать роутер как шлюз.

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    а я и говорил про сервер сети, а не про свич
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #16
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стас(Ижевск) Посмотреть сообщение
    Это надо заполнить от пользователя или от root-а. От root-а пробовали - не сохраняется при перезагрузке.
    от root .. ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx по умолчанию без пароля .. в консоле vi /etc/rc.net ... потом на клавиатуре нажимаем a ... правим что нам надо как описано... потом Esc ... двоеточие : и кнопка x
    сохранили попали опять в консоль ... там busybox reboot - перегрузка
    после опять заходим ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx и проверяем что все сохранилось... vi /etc/rc.net ... с /etc/rc.eth_wdt тоже самое

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    читаем первый пост, в ручную роут не работает, а через скрипт заработало, не кажется бредом такая ситуация, причина не в линуксе, а в чем то другом, о чем автор упорно умалчивает

  8. #18
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    он и вручную работает ... только через 10 сек его скидывает скрипт /etc/rc.eth_wdt.. (похоже) и если в конце это скрипта дописать опять добавить шлюз то все работает .... и можно порты прокинуть на роутере и "Связь есть" для этого и нужен форум все всего знать не могут...

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо murdemon заработал шлюз на роутере. Оказывается надо было перезагрузку делать через busybox.
    Однако еще есть одна проблемка.
    Там же где-то в этих файлах связь сбрасывается. Роутер через WAN работает отлично, а вот через мобилу нет.
    Такое ощущение, что контроллер считает кол-во ошибок соединения и сбрасывает обмен. На мобиле сайт грузится на процентов от 30 до 40 всегда по разному, а потом зависает.
    Затем по тайм-ауту уходит в отключку.

  10. #20
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    тут уже надо: или искать где все таки это шлюз затирается.. или просто сделать свой скрипт например (не побывал) так как панели нет попробовать сейчас.

    vi rc.route
    #add deafult route
    while [ 1 ];
    do
    route add default gw 192.168.0.254 eth0
    done

    в /etc/rc.eth_wdt sleep обратно вернуть на 10
    в /etc/rc.net добавить в конец
    /etc/rc.route &

    сначала протестируй не меняя в /etc/rc.net просто с командой /etc/rc.route & ,если буде все ок то уже добавляй в rc.net... и еще не забудьте поставить пароль на root - passwd +на роутере лучше не ставить в DMZ а только пробраысывать 8080 порт. А то в на порту 1217 - будет для всех висеть ADS протокол кодезиса (что не есть хорошо) а лучше на роутере поднять PPTP сервер и клиенты к нему коннектятся (порты не какие не пробрасывает на WAN)

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Добавление проекта в существующий
    от sv_elis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 10:31
  2. Альтернативное добавление target-файла
    от ripmag в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 14:35
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 09:41
  4. ПЛК100 в качестве ModbusTCP/IP шлюза
    от OwenFUN в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 16:00
  5. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •