Тема: PID_regulators Вопрос по настройке

  1. #1

    По умолчанию PID_regulators Вопрос по настройке

    в ПЛК110 использую регулятор PID_function для управления водяным каллорифером приточной вентиляцией. Никак не удается настроить его...кто-нибудь имел дело с этим? показания датчика температуры приточного воздуха через модуль МВ110-8а обновляются раз в 7-10 секунд фактически, хоть и опрос чаще по скорости 115200...это нормально? мне кажется диф и интегр составляющие будут работать некорректно. Какие у кого эффективные методы настройки?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Как Вы определяли фактическую частоту обновления данных? С чем Вы связываете столь большое запаздывание?

  3. #3

    По умолчанию

    просто, наблюдая за показаниями...в течение 7-10 секунд не изменяются даже тысячные доли. Предположений нету...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А сколько входов на 8А включено ? (РЭ - оцифровка тс последовательно до 0.9с на каждый)

  5. #5

    По умолчанию

    все 8 включены. так как быть? какое приращение к времени опроса поставить в цикле для пид-регулятора? и как вообще его настраивать?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Реально так и будет 7-10 сек- это практически максимум быстрее чем за 09-1сек один датчик тсм не опросишь а их 8*1-восемь секунд. Приращение к времени опроса подбирал эксперементально.

  7. #7

    По умолчанию

    ну а коэффициенты по какому методу подбирали?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роланд Посмотреть сообщение
    ну а коэффициенты по какому методу подбирали?
    Вы загляните сюда http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141441 , таже самая проблемма обсуждалась. Дело не в том, как часто Вы измеряете температуру, а в том что регулятор, который используете не подходит к исполнительному механизму.
    Последний раз редактировалось Ефремов Николай; 03.12.2014 в 09:31.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    Регистрация
    08.02.2008
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роланд Посмотреть сообщение
    в ПЛК110 использую регулятор PID_function для управления водяным каллорифером приточной вентиляцией. Никак не удается настроить его...кто-нибудь имел дело с этим? показания датчика температуры приточного воздуха через модуль МВ110-8а обновляются раз в 7-10 секунд фактически, хоть и опрос чаще по скорости 115200...это нормально? мне кажется диф и интегр составляющие будут работать некорректно. Какие у кого эффективные методы настройки?
    В Вашем случае , Роланд, даже П-регулятор даст хорошие результаты (это достаточно инерционная система), только надо взять во внимание следующее:
    1. Регулировать надо по температуре обратки из калорифера (если есть подмешивающий насос, то можно по температуре в подающем трубопроводе). Коэффициент пропорциональности установить такой, чтобы изменение задания в ту или другую сторону не приводили к полному закрытию или открытию клапана.
    2. Температуру воздуха из приточки использовать как корректирующий параметр для задания пункта (1). Коэффициент связи-1:1(т.е. на градус изменения температуры воздуха один градус задания температуры обратки.
    3. Если статическая ошибка Вас не устраивает, вводите интегральную часть ПИД-регулятора, снижая Ти (время интегрирования)- оно должно быть несколько минут для Вашей системы.
    4. Дифференциальная часть для Вашей системы не нужна (Тд=0).

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ефремов Николай Посмотреть сообщение
    В Вашем случае , Роланд, даже П-регулятор даст хорошие результаты (это достаточно инерционная система), только надо взять во внимание следующее:
    1. Регулировать надо по температуре обратки из калорифера (если есть подмешивающий насос, то можно по температуре в подающем трубопроводе)..
    Прошу прощения, вентиляция обычно для людей, и эти люди от вентиляции обычно несколько больше чем чаще ждут т-ру притока или т-ру помещения (при ВО). И вентиляционщики с земли обычно предполагают что параметры контура на калорифер могут быть нестабильны.

    А П-регулятор для водяного калорифера ничего так. До первой его пайки.
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.12.2014 в 11:21.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по DIG_FLTR из PID_Regulators
    от maxim_rom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 12:35
  2. подскажите по настройке модулей по RS485
    от ASo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 13:54
  3. Вопрос по настройке Овен 24
    от Михаил Гладкевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 16:54
  4. Вопрос по PID_Regulators
    от xaccat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 08:02
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •