Показано с 1 по 5 из 5

Тема: плк154 + ип320

  1. #1

    По умолчанию плк154 + ип320

    прошу помощи разобраться в подключении плк 154 и ип320 через rs485, вроде делаю всё по правилам, но на панели упорно горит "потеря связи..."
    проекты прилагаю
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Мастер в ПЛК вам зачем на rs-485 убери.

  3. #3

    По умолчанию

    заменил в мастере 485 на 232, но проблему не решил, все так же упорно горит потеря связи
    какие будут еще предложения?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,692

    По умолчанию

    На панели будет гореть потеря связи если некорректно опрашиваете регистры, или читаете и пишите в одном регистре что-то.
    Проверяйте параметры панели.

  5. #5

    По умолчанию

    да, спасибо большое всем, разобрался