Показано с 1 по 5 из 5

Тема: 2TPMO-Щ2.У помогите разобраться

  1. #1
    Berckyt
    Гость

    По умолчанию 2TPMO-Щ2.У помогите разобраться

    Добрый день!Приобрели измеритель 2TPMO-Щ2.У для измерения давления, датчики давления стоят фирмы STW. На датчике 3 вывода: +питание,-питание и сигнальный.Мы никак неможем разобраться с подключением их к вашему устройству. При подключении датчика по вашей документации на индикаторе загораеться: что либо датчик неисправен, либо что обрыв в контактах (датчики рабочие). Подскажите как правильно подключить его??

  2. #2

    По умолчанию

    А датчики с каким выходом? Токовым? Или напряжение? И диапазон изменения какой
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3
    Berckyt
    Гость

    По умолчанию

    Токовый выход от 0 до 20 мА

  4. #4

    По умолчанию

    Схема подключения датчиков к прибору:
    Вложения Вложения

  5. #5
    Berckyt
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо большое за схемку, с перемычкой на минус все заработало! Огромное спасибо