Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 68 из 68

Тема: Нетипичный проект на СПК207

  1. #61

    По умолчанию

    всё, спасибо, разобрался!
    да когда запускаешь эмуляцию, значение "i" в таблице переменных стоит "7". Хотя программа ещё ни разу не выполнялась! Ладно! Не важно!

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может из этого проекта что то можно использовать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post142016
    спасибо, посмотрю! ну что-то мне не хочется связываться с указателями. Боюсь запутаться! Но рассмотреть такой вариант всё равно интересно

  3. #63

    По умолчанию

    Добрый день!
    В продолжении работы с визуализацией возникла необходимость следующих действий. Имеется общий план расположения датчиков. Датчики отображены,допустим, как кружочки. При клике на них, открывается окно визуализации с подробной информацией. Как перейти на другую визуализацию я решил через Inputconfiguration>OnMouseClick>Изменить отображаемую визуализацию. У визуализации с подробной инфой есть свои переменные, которым будет присваиваться значения датчиков, при смене визуализаций. Я решил использовать для этой цели Inputconfiguration>OnMouseClick>Выполнить ST-код, всё там же, при клике по кружочку. Т.е кликаем,переходим,присваиваем через ST-код.
    nomer_dat:=1.1;
    nkpr:=N[1,1];
    IF(D[1,1].0 AND D[1,1].3)THEN
    colornorm:=TRUE;
    sost_text:=1;
    END_IF
    IF(D[1,1].0 AND D[1,1].3 AND D[1,1].1)THEN
    colorpor1:=TRUE;
    sost_text:=2;
    END_IF
    IF(D[1,1].0 AND D[1,1].3 AND D[1,1].1 AND D[1,1].2)THEN
    colorpor2:=TRUE;
    sost_text:=3;
    END_IF
    IF(NOT(D[1,1].0 AND D[1,1].3))THEN
    colorerr:=TRUE;
    sost_text:=4;
    END_IF
    при компиляции пошли ошибки:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [WARNING] gazoanaliz: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR] gazoanaliz: Таргет-визуализация [Device: Plc Logic: Application: Менеджер визуализации](Таргет-визуализация): Стартовая визуализация <Visualization1> не существует
    [ERROR] gazoanaliz: Vis_ASN [Device: Plc Logic: Application](Вход элемента ID 25): [C0046: Идентификатор 'nomer_dat' не задан
    Компиляция завершена -- 2 ошибок, 2 предупреждений
    коментирую
    //nomer_dat:=1.1;
    //nkpr:=N[1,1];
    далее
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [WARNING] iodrvmodbus, 3.5.4.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateSlaveFBTriggers [ModbusSlaveComPort]: C0196: Неявная конверсия из типа без знака 'UINT' в тип со знаком 'INT': возможно изменение знака
    [WARNING] gazoanaliz: C0200: Отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodeMeter
    [ERROR] gazoanaliz: Таргет-визуализация [Device: Plc Logic: Application: Менеджер визуализации](Таргет-визуализация): Стартовая визуализация <Visualization1> не существует
    [ERROR] gazoanaliz: Vis_ASN [Device: Plc Logic: Application](Вход элемента ID 25): C0231: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    Компиляция завершена -- 2 ошибок, 2 предупреждений
    в чём причина? переменные определены глобально,текстовый лист создан. здесь есть привязка выполнения ST-кода только к данной визуализации? как можно осуществить задумку?

  4. #64

    По умолчанию

    nomer_dat глобальная? Скорее всего нет, тогда перед ней необходимо указать какому POU она принадлежит: POU_Name.nomer_dat

  5. #65

    По умолчанию

    то есть указать её полное имя!?

  6. #66

    По умолчанию

    [ERROR] gazoanaliz: Таргет-визуализация [Device: Plc Logic: Application: Менеджер визуализации](Таргет-визуализация): Стартовая визуализация не существует
    Проверьте, задана ли стартовая визуализация? А то судя по всему нет.

  7. #67

    По умолчанию

    ну да! стоило написать PLC_PRG. как всплыла подсказка со списком переменных! спс!

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Проверьте, задана ли стартовая визуализация? А то судя по всему нет.
    да , она пока не задана! а вот остальные предупреждения не понятны!

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. архивирование на спк207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.05.2017, 15:03
  2. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 08:41
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 08:26
  4. как слить плк проект на пк?
    от bkz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 17:32

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •