Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Как перенести программу ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Как перенести программу ПЛК110

    Подскажите.
    Есть контроллер ПЛК110-60 он стоит в системе контроля охлаждения, как можно считать его программу что-бы перенести на другой такой же контроллер?
    Исходные файлы проекта не сохранились, а надо сделать резервный вариант.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    никак, если сам проект на положили на флеш ПЛК.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    никак, если сам проект на положили на флеш ПЛК.
    Че это ???
    1. Подключаемся пустым проектом - ";", программу не загружаем .
    2. Лезем в ПЛК браузер открываем каталог - "filedir"
    3. Копируем файлы Default , config , retain .
    4. Пишем файлы в новый ПЛК и делаем ресет .
    Enjoy!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Че это ???
    1. Подключаемся пустым проектом - ";", программу не загружаем .
    2. Лезем в ПЛК браузер открываем каталог - "filedir"
    3. Копируем файлы Default , config , retain .
    4. Пишем файлы в новый ПЛК и делаем ресет .
    Enjoy!
    Либо тоже самое только с помощью программы plc_io.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    А, сорри, ступил. Если просто для переноса то да.
    Имел ввиду нет возможности прочитать проект для редактирования, если все исходники не положили в ПЛК для этого целенаправленно.

  6. #6

    По умолчанию

    Декомпиляторы CoDeSys вряд ли существуют, я о них не слышал ни разу. Если даже и существуют, то лучшее, что с ними можно получить - это программу сплошным текстом на IL.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Забыли сказать, что таргет, прошивка у обоих ПЛК должна быть одинаковая.

Похожие темы

  1. Как отлаживать программу с аналогами?
    от VMSys в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 23:52
  2. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:49
  3. Как трассировать программу?
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 13:43
  4. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •