Показано с 1 по 4 из 4

Тема: МУ110-8Р + GPRS-модем + MasterOPC

  1. #1

    По умолчанию МУ110-8Р + GPRS-модем + MasterOPC

    Здравствуйте!
    Нарисовалась маленькая проблема. Схема простая: MasterOPC --> GPRS-роутер ... (связь) ... GPRS-модем -->МУ110-8Р. Протокол Modbus. Получается считать данные с МУ110-8Р без проблем командами 3 и 4, а вот записать параметр командой 16, как в инструкции к МУ110-8Р, чтобы реле замкнулось, скажем, на 8 выходе, не представляется возможным, так как в опс просто нет задания команды 16 (принудительная запись командой 6 естественно не проходит). Может есть какой-то обходной маневр?
    И еще вопрос по MasterScada. Один и тот же тег с опс невозможно привязать к двум разным кнопкам без фиксации. Приходится просто дублировать тег и назначать один и тот же, по сути, чтобы передавались с разных кнопок скажем 0 и 1. Так задумано?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AquariusNox Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нарисовалась маленькая проблема. Схема простая: MasterOPC --> GPRS-роутер ... (связь) ... GPRS-модем -->МУ110-8Р. Протокол Modbus. Получается считать данные с МУ110-8Р без проблем командами 3 и 4, а вот записать параметр командой 16, как в инструкции к МУ110-8Р, чтобы реле замкнулось, скажем, на 8 выходе, не представляется возможным, так как в опс просто нет задания команды 16 (принудительная запись командой 6 естественно не проходит). Может есть какой-то обходной маневр?
    Есть. задается на уровне устройства - настройка "Не использовать команду Write Single Register", по умолчанию включена, то есть запись идет командой 0x10.
    Посмотрите в режиме исполнения. на закладке "Запросы" - что происходит на шине. Уходит ли запрос, что устройство отвечает.
    Лучше сначала отладить обмен напрямую - без GPRS модемов (через конвертер USB - RS-485).

    Цитата Сообщение от AquariusNox Посмотреть сообщение
    И еще вопрос по MasterScada. Один и тот же тег с опс невозможно привязать к двум разным кнопкам без фиксации. Приходится просто дублировать тег и назначать один и тот же, по сути, чтобы передавались с разных кнопок скажем 0 и 1. Так задумано?
    Разумеется на один вход нельзя подавать сигнал с двух выходов.
    Вы можете использовать ФБ "Триггер" (закладка "Обработка сигналов"). Им вы сможете управлять двумя кнопками.
    Либо использовать действия у команд
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за ответ!
    У нас еще частотный преобразователь просто подключен, а у него запись работает командой 6, и нигде, к сожалению, не нашел, что по умолчанию команда 16 и "Не использовать команду Write Single Register" была отключена. С овеном заработало моментально.
    А с кнопочками, думаю, разберемся

    С уважением!

  4. #4

    По умолчанию

    Если запись идет командой 6, то "Не использовать команду Write Single Register" нужно поставить у этого устройства в "ложь".
    "Принудительная запись командой 6" нужна на случай, когда у устройства есть регистры с записью командой 6 и командой 16 (как например ОВЕН ТРМ251).
    Посмотрите наши видеопримеры по ОРС серверу - там все это описывается.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. ПЛК150-220.А.М и МУ110-8Р: проблемы со связью
    от Рашид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.11.2013, 20:55
  2. ТРМ 151 и блок выходов МУ110-8Р
    от Дмитрий Маршал в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 10:59
  3. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  4. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34
  5. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 17:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •