    rovki, а при чем тут верняя граница ? и как вход коррелирует с выходом ?
    границы в свойствах входа это и есть масштабирование, только при чем тут выход, у него нет свойств
    и это, сигнал датчика таки 4-20 мА по входу....
    Последний раз редактировалось melky; 26.11.2014 в 20:28.

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    единица на выходе аналоговом соответствует максимальному сигналу на выходе 20ма или 10вольт .При 20ма на входе ,если поставить верхний уровень =0,4 и подать на выход аналоговый ,то получим на выходе 5ма или 2,5вольта.....
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    единица на выходе аналоговом соответствует максимальному сигналу на выходе 20ма или 10вольт .При 20ма на входе ,если поставить верхний уровень =0,4 и подать на выход аналоговый ,то получим на выходе 5ма или 2,5вольта.....
    тут просто надо точно знать, как реализован аналоговый выход, в сименсе я программно устанавливаю диапазон 4-20 или 0-20 как входов так и выходов, в бюджетной ПР-ке судя по Вашим словам выходной диапазон всеже 0-20 , тогда как добится 4мА не применяя настройки?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Ставим в свойствах аналогового входа нижнею границу =0 ,а верхнею 0,4 и соединяем в проекте вход и выход (аналоговый токовый) .....
    В теме речь идет об аналоговом выходе (ЦАП), а не об аналоговом входе (АЦП).

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    В теме речь идет об аналоговом выходе (ЦАП), а не об аналоговом входе (АЦП).
    АО не настраивается, это можно сделать только со входом, соответственно только там можно сделать преобразование с 4-20 на что либо еще, а далее транзитом послать на выход канал какой есть, единственная не стыковка что выход не должен работать ниже 4мА, тут только паять дополнительную "прокладку"
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А делитель тока на резисторах слабо поставить.
    Проблема в том, что при помощи делителя на резисторах 0 мА никак не получишь. 4 мА как не дели, а 0 мА не получишь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.11.2014 в 21:14.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Проблема в том, что при помощи делителя на резисторах 0 мА никак не получишь. 4 мА как не дели, а 0 мА не получишь.
    Можно пересчитать диапазон и втиснуться, скажем, в 1-5 мА с делителем, но тут сильно зависит от того, насколько необходим промежуток от 0 до 1 оконечного устройства.

  8. #18

    По умолчанию

    Есть же готовые решения, гугл выдаёт на раз, зачем ПР? Он не для этого был создан.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Так хочется создать проблему на ровном месте и потом героически её НЕ решить
    Лёгкие пути не для нас! и проблем в жЫзни нет!

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,687

    По умолчанию

    Вот мне и интересно, если мы масштабируем входом в диапазон 0- 0,4 то что получаем на выходе ?
    0 = 4мА как заявлено производителем, а 0,4=16*0,4+4 ?
    Последний раз редактировалось melky; 27.11.2014 в 09:26.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Извлечь из Архива, чтение из памяти.
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 12:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45
  3. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:15
  4. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 23:10
  5. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •