Показано с 1 по 8 из 8

Тема: плк 110, 160 и VijeoCitect

  1. #1

    По умолчанию плк 110, 160 и VijeoCitect

    Здравствуйте, есть проблема, не знаем куда копать) В двух словах - собрана АСУТП на 110м и трех 160х ПЛК. Это хозяйство опрашивается сайтектом напрямую через эзернет. "Архитектура" такова, что каждый ПЛК, само собой, имеет свой ІР, это все включено в свич, как и ПК. В сайтекте настроены соотв. устройства В/В на каждый айпишник. Всё работает и опрашивается, но иногда сайтект пишет ошибку устройства и чтение по тому или иному ПЛК отваливается от секунды до десятка. Закономерности мы не выявили, никакой. Может кто сталкивался с таким, или организовывал подобное?
    Кстати, если взять кодесис и подключиться к ПЛК по той же сетке - то отваливание от скады, практически гарантировано. не может оказаться так, что ПЛК слишком перегружен? Из интерфейсов к плк кроме эзернета подключены СПК по 232му и частотники по отдельному модбасу.
    Ах да, забыл - из 110го по тому же эзернету вычитываются переменные 160ми, тоисть в 110м сделаны три экземпляра виртуальных эзернетовских модбаса для 160х и один большой для скады, итого 4))
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 25.11.2014 в 17:22.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    По какому протоколу идет обмен, используется какой нибудь орс?
    Есть ли еще кто в сети помимо плк и компа оператора?

  3. #3

    По умолчанию

    обмен по modbus rtu через tcp/ip l2 (это в плк), в скаде используется драйвер modnet3. сеть локальная, специально для ПЛКшек и компьютера оператора, в ней присутствуют - 1 плк 110, 3 плк 160, собственно ПК и преобразователь ЕКОН 134.
    в скаде вначале была прописана скорось 115200, удаление записи о скорости эффекта не дало. ставить меньшую скорость как-то не пробовал. может помочь?
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 28.11.2014 в 10:49.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав555 Посмотреть сообщение
    обмен по modbus rtu через tcp/ip l2 (это в плк), в скаде используется драйвер modnet3. сеть локальная, специально для ПЛКшек и компьютера оператора, в ней присутствуют - 1 плк 110, 3 плк 160, собственно ПК и преобразователь ЕКОН 134.
    в скаде вначале была прописана скорось 115200, удаление записи о скорости эффекта не дало. ставить меньшую скорость как-то не пробовал. может помочь?
    Вижу 1 слабое место - ЕКОН 134 !
    А это - modnet3 не умеет с Ethernet портом работать напрямую ?
    1.Попробуйте вместо ЕКОНа другой преобразователь , так чисто как вариант "слабое звено".
    2.Как я понял вы не разработчик этого хозяйства , СПК только год в ходу , если гарантия не кончилась можно разработчиков (подрядчиков) нагнуть , пусть разбираются.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    И мне кажется, что ЕКОН там лишний.
    Либо переделайте проекты под модбас tcp, либо попробуйте заменить овен на вражеский тайваньский известной фирмы.

  6. #6

    По умолчанию

    Похоже что меня не поняли. Моднет3 как раз работает напрямую с плкшками. А Екон там стоит отдельно для связи со счётчиками по 485му, програма создает на ПК виртуальные компорты через которые СКАДА общается с парочкой Взлётов, а с Универсала вычитывает родная програма в БД, из которой уже читает СКАДА. А ещё есть СВТУ, с которым пока непонятно как поступить. Вот так вот)
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 03.12.2014 в 12:22.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,671

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав555 Посмотреть сообщение
    Похоже что меня не поняли. Моднет3 как раз работает напрямую с плкшками. А Екон там стоит отдельно для связи со счётчиками по 485му, програма создает на ПК виртуальные компорты через которые СКАДА общается с парочкой Взлётов, а с Универсала вычитывает родная програма в БД, из которой уже читает СКАДА. А ещё есть СВТУ, с которым пока непонятно как поступить. Вот так вот)
    Семен-Семеныч ! Так надо сразу и сообчать , оглашать весь список , так - сказать .
    Отваливаются , пропадают данные только от ПЛК ?
    Судя по описанию СКАДА опрашивает только 110Й ?

  8. #8

    По умолчанию

    нет, скада опрашивает и 110е и 160е. кстати проблему решили настройками в citect.ini - увеличили время таймаута, может кому поможет. всем спасибо)

Похожие темы

  1. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 16:36
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 08:54
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 12:26
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 10:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •