    Question Как прочитать регистр из Пульсар 3.1М в ПЛК 150 ?

    Здравствуйте, люди добрые! Помогите пожалуйста новичку! Ситуация такая... Есть овен ПЛК 150 и прибор вторичный счетчиков объема жидкости "Пульсар-3.1М". Хочу считать, например, блокировочный регистр 617 (Дата-текущий год), не получается. Тип данных регистра - целое (2 байта). По умолчанию в Пульсаре стоит интерфейс RS-232, протокол передачи Modbus RTU, скорость 9600, 2 стоповых бита, 8 бит данных, без контроля четности и логический адрес 11. Подключил ПЛК к Пульсару через преобразователь RS-232 в RS-485 - ICP CON. Выдает ошибку 81. Скриншоты выкладываю.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: gif 1.gif (130.7 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: gif 2.gif (186.2 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: gif 3.gif (182.8 Кб, Просмотров: 14)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    С компа чем-нибудь получается читать?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    опять же начну с вопроса, документацию читали? Например в этой http://www.era-1.ru/downloads/31m.re.mp.pdf написано что при определенном расположении джамперов получается 485 интерфейс и во вторых почему адрес 617 читаете третьей функцией, когда в приложении Б ясно написано что четвертой
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    дело в том, что возможности джамперами поменять интерфейс нет, так как на Пульсаре стоят пломбы. А насчет четвертой функции - завтра попробую. Спасибо за совет!

  5. #5

    По умолчанию

    Есть специальная программулина с Пульсаром. Можно ей попробовать подцепиться. Мне все-таки хотелось бы в контроллер считать данные

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем_ Посмотреть сообщение
    А насчет четвертой функции - завтра попробую.
    что там пробовать, жду завтра слова благодарности и раскаянья что не читаете внимательно документы

  7. #7

    По умолчанию

    Всё получилось! Только не 4-ой функцией, как написано в руководстве по Пульсару, а 3-ей (Read holding Registers). Выскакивала ошибка 81, пока не изменил в настройках RS-485-1 > Framing time ms на 50. И еще такой момент: в руководстве на Пульсар есть неточности в таблице с адресами регистров. Читаю регистр 612 (текущий час), а получаю значение 613-го регистра (минуты). То есть сдвиг на регистр. Большое спасибо за советы и поддержку!

  8. #8

    По умолчанию

    а! И самое главное забыл сказать! Поменял перемычки в другом Пульсаре с 232-го на 485 и убрал конвертер.

Похожие темы

  1. Не могу прочитать дату и время из ИП320
    от nestor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.08.2013, 23:14
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 11:07
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 18:01
  4. СИ8 как прочитать значения
    от Anton_Minsk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 12:06
  5. Не могу считать регистр из СП270
    от botanik в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 14:58