Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Установка IP ПЛК-150 с помощью разъема RS-232

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.07.2014
    Адрес
    Павлодар
    Сообщений
    22

    По умолчанию Установка IP ПЛК-150 с помощью разъема RS-232

    Здравствуйте.
    Пытаюсь установить IP контроллера ПЛК-150, используя разъем RS-232.

    1) Устанавливаю связь с контроллером через программу CodeSys
    2) Выбираю PLC - Browser
    3) Набираю команду PLCInfo и вижу какой IP установлен
    4) Набираю команду SetIP 10.0.6.13
    5) Далее теряется связь с контроллером
    6) Нажимаю на кнопку "Сброс" на лицевой стороне ПЛК
    7) через 20 сек подсоединяюсь к контроллеру
    8) набираю опять PLCInfo и вижу, что IP не изменился.

    Подскажите, пожалуйста, почему такое наблюдается. Что я делаю не так?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    02.07.2014
    Адрес
    Павлодар
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Решение вопроса найдено.
    В PLC-броузере ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных).
    После этого удалось изменить IP (после нажатия Reset).

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    ну раз считаете что только из-за этого, попробуйте вновь сменить адрес плк, без ресета, чтоб доказать своё утверждение

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.07.2014
    Адрес
    Павлодар
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    Сменил трижды, все в норме. А вот без ресета нельзя никак, т.к. в документации написано, что настройки применяются только после ресета плк.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    никогда не делал заводской сброс чтоб поменять айпи. Трижды сменили со сбросом или без него?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    никогда не делал заводской сброс чтоб поменять айпи. Трижды сменили со сбросом или без него?
    Поддерживаю ни когда заморочек не было

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    02.07.2014
    Адрес
    Павлодар
    Сообщений
    22

    По умолчанию

    я всегда делал reset как сказано в инструкции

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Телепузики Посмотреть сообщение
    я всегда делал reset как сказано в инструкции
    В какой инструкции? ссылку дайте
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    В руководстве пользователя.
    Сколько то лет назад этот вопрос возникал, и мы эту информацию внесли в руководство пользователя.
    Речь идет именно о сетевых настройках.
    Часы, если все правильно помню, принимаются без перезагрузки.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В руководстве пользователя.
    Сколько то лет назад этот вопрос возникал, и мы эту информацию внесли в руководство пользователя.
    Речь идет именно о сетевых настройках.
    Часы, если все правильно помню, принимаются без перезагрузки.
    давайте определимся в терминах: перезагрузка не есть сброс,цитирую:
    ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:34
  2. ПЛК 160, ModBus, RS-232
    от zicst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 17:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 12:34
  4. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 19:46
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •