Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ138 и п/п контактор

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138 и п/п контактор

    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно к ТРМ138ИИИИРРРР, на токовый выход поставить п/п контактор (4-20мА) <a href="http://www.svaltera.ua/upload/manuals/carlo%20gavazzi/RJ/RNF.pdf"><b>RN1F</b></a> или выходы И ТРМки используются как регистраторы?
    Если можно, то какие настройки надо внести в ТРМ.

    Собрал схему с ТРМ, БП и вышеуказанным контактором, на выходе ток 3,75мА, фаза через контактор не проходит, как только отключаю нагрузку контактора (через автомат), сразу начинает проходить фаза через контактор.
    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    вообще судя по переводу на ваш контактор, это скорее всего симисторы с СИФУ и без нагрузки работать не будет, для того чтобы он открылся на максимум надо 20мА подать, а у вас ниже 4мА, то есть все правильно он себя ведет.

    схему подключения покажите........

  3. #3

    По умолчанию

    Подключил вот так Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Подключение.JPG 
Просмотров:	266 
Размер:	16.0 Кб 
ID:	15560. Все перечитываю рэ, и больше склоняюсь что там И только для регистрации

  4. #4

    По умолчанию

    шунт там вроде как нужен!

    если есть выход 4..20мА, то он может и управлять, стопудово, сейчас гляну на инструкцию на ТРМ138.

    прошу прощения за шунт, перепутал со входом. не шунт а ограничивающий резистор.

    Если можно, то какие настройки надо внести в ТРМ.
    по идее надо настроить диапазон, чему =4мА и 20мА, и при изменении входного сигнала проверить как изменяется выходной
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 04.12.2014 в 10:07.

  5. #5

    По умолчанию

    Настраивал точно такой же модуль на 210 все работало прекрасно и без ограничивающего резистора (по схеме в 3 посте).
    Вот прочитал п 3.2.5.4 стр 24 РЭ "При работе в режиме ""РЕГИСТРАТОР" логическое устройство преобразует поступающую на него входную величину в сигналы управления цифроаналоговым преобразователем "параметр ток", предназначенном для вывода информации на внешнее регистрирующее устройство (самописец, компьютер и т.п.)"
    Но при работе в режиме регистратор, я не могу менять уставку, прибор только РЕГИСТРИРУЕТ!!!
    Параметр Ао.L =0 Ao.H=150.

  6. #6

    По умолчанию

    я не могу менять уставку,
    а какие уставки вам менять ??? если у вас выход 4..20 привязанный к входному сигналу, вы можете менять диапазон самого выходного сигнала, этого уже достаточно чтобы добится нормальной работы.

    вам сейчас главное сделать так, чтобы выход изменялся в зависимости от входного сигнала, а его какая разница куда подключить к самописцу или к ТТР у.

  7. #7

    По умолчанию

    Все, вопрос решил. Регулирование (уставку) канала РЕГУЛЯТОРА завязал через свободный Р канал НО контакты. И параметры канала регистратора Ао.L =150 Ao.H=0, необходимо было поменять (изначально было Ао.L =0 Ao.H=150).

    Спасибо за содействие и помощь в решении вопроса.

Похожие темы

  1. Многоканальный контактор
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 09:13
  2. ТРМ138
    от Waldo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 10:48
  3. ТРМ138
    от zababar в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:33
  4. ТРМ138
    от SlavaDev503 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 16:10
  5. ТРМ138
    от alex060670 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:57

Ваши права