Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Проблема с визуализацией панели СП270

  1. #1

    По умолчанию Проблема с визуализацией панели СП270

    Подключил панель оператора СП270 к контроллеру ПЛК-150. Алгоритм проекта работает нормально, но виртуальные кнопки дают команды на включение с задержкой в 5-10 сек, также и выключаются не сразу (хотя выбрано мгновенное включение). Далее - виртуальные клапаны и лампочки при включении периодически на короткое время включаются (выбран режим постоянно включенного положения с приходом команды). Создается впечатление какой-то заторможенности всей визуализации. Подскажите выход.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Наверно ПЛК у Вас мастер
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Да ПЛК мастер.

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Да ПЛК мастер.
    Если кроме панели есть еще устройства на этом интерфейсе, то так и будет
    Если, конечно, не предпринять кардинальных решений по ускорению обмена. Например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316

    ЗЫ. Но лучше сделать панель мастером
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Не ожидал таких сложностей, попробую поработать с универсалом. Спасибо за ответ.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Мастер из конфигурации работает иногда не очень, но мои выводы отличаются от выводов petera - есть syslibcom.
    Что касается проблемы TC, он - традиционнно забежал, крикнул "наших бьют" и убежал.
    Кто бьет, где бьет, кто - наши .. ? Нет проектов ПЛК/СП - пустое сотрясание воздуха.
    Как бы не работал мастер из конфигурации - стоны о задержках 5..10 сек - следствие непрямых рук. От незнания или от природы - проектов нет, говорить не о чем.

  7. #7

    По умолчанию

    Разбил в конфигураторе ПЛК входы и выходы на панель оператора. Визуализация заработала нормально.
    Однако в ходе работы все таки появились новые "лаги". Например, включается клапан, затем двигатель (лампочка). Исполнительные устройства и ПЛК работают четко по алгоритму. Но на панели пропадает включенное состояние клапана. Если вначале включить двигатель, а потом клапан - визуализация становится правильной. И еще, включен клапан и лампочка. Если я выключаю лампочку, то пропадает включенное состояние на клапане, хотя в конфигураторе сигнал на включение остается. Получается каким-то образом лампочки влияют на клапаны при отображении на панели, хотя адресация разная и ПЛК отрабатывает четко. Надо сдавать проект, можно и оставить этот недочет, но так не хочется.

  8. #8

    По умолчанию

    А почему бы не сделать панель мастером? У вас есть реальные препятствия для этого?

  9. #9

    По умолчанию

    Откровенно говоря меня уже порядком достала панель. Почему бы ей не работать нормально без глюков под мастером ПЛК?

  10. #10

    По умолчанию

    Попробую обойти вопрос дополнительными вставками в кодесис.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Питание панели СП270
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 11:19
  2. 2 панели сп270 + компьютер
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •