Тема: Минимальный комплект оборудования для удаленного (GSM)контроля температуры и давления

  1. #1

    По умолчанию Минимальный комплект оборудования для удаленного (GSM)контроля температуры и давления

    Добрый день! Задача такова: есть объект (небольшой ИТП), в котором нужно контролировать температуру (ТСП) и давление (будет или реле давления, или датчик) - с автоматическим опросом, например, каждые 10 минут по GSM. Какой необходим минимальный по затратам комплект оборудования для этого?
    Подойдет ли следующий набор:
    1) ТРМ200 + ПМ01 на стороне ИТП;
    2) AC4 + ПМ01 на стороне компьютера.

    Какое будет ПО необходимо для реализации?

    Спасибо.

    Дополняю: расстояние от диспетчера до ИТП около 200 метров, прямой видимости нет, кабель тянуть тяжело- радиомодем подойдет?
    Последний раз редактировалось Art07; 24.11.2014 в 04:53.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Art07 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Задача такова: есть объект (небольшой ИТП), в котором нужно контролировать температуру (ТСП) и давление (будет или реле давления, или датчик) - с автоматическим опросом, например, каждые 10 минут по GSM. Какой необходим минимальный по затратам комплект оборудования для этого?
    Подойдет ли следующий набор:
    1) ТРМ200 + ПМ01 на стороне ИТП;
    2) AC4 + ПМ01 на стороне компьютера.

    Какое будет ПО необходимо для реализации?

    Спасибо.

    Дополняю: расстояние от диспетчера до ИТП около 200 метров, прямой видимости нет, кабель тянуть тяжело- радиомодем подойдет?
    Лучше интеллектуальный радиомодем.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Лучше интеллектуальный радиомодем.
    Дорого же получается.... порылся в линейке продукции ОВЕН, пока присматриваюсь немного к другому варианту:
    1) MB110-2A - на один вход повесить ТСП, на второй ПД100 - я так понял, датчику давления не нужно будет отдельное питание - в модуле МВ110-2А есть источник 24В? + GSM ПМ01
    2) АС4 + ПМ01 на стороне диспетчера.

    Кто-нибудь прокомментирует?

  4. #4

    По умолчанию

    За трафик придется платить каждый месяц.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Art07 Посмотреть сообщение
    Дорого же получается.... порылся в линейке продукции ОВЕН, пока присматриваюсь немного к другому варианту:
    1) MB110-2A - на один вход повесить ТСП, на второй ПД100 - я так понял, датчику давления не нужно будет отдельное питание - в модуле МВ110-2А есть источник 24В? + GSM ПМ01
    2) АС4 + ПМ01 на стороне диспетчера.

    Кто-нибудь прокомментирует?
    А кто рулить будет??
    Надож посылать AT команды модему.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    А кто рулить будет??
    Надож посылать AT команды модему.
    Компьютер.
    Если у вас опрос через 10 мин сумма набежит приличная, как мне кажется.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 24.11.2014 в 16:41.

  7. #7

    По умолчанию

    Так, ситуация поменялась Разрешили бросить кабель, вопрос про трафик отпал (хотя, о нем я не подумал сначала).
    Получается, требуется только:
    1) MB110-2A
    2) AC4
    Позволит ли программа Owen Process Manager отслеживать прибор?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Компьютер.
    Если у вас опрос через 10 мин сумма набежит приличная, как мне кажется.
    Да, я тоже подумал, что придется безлимит брать внутри сети.

    "Компьютер" - Lectus пришлось бы приобретать?

  9. #9

    По умолчанию

    Lectus(или MasterOPC) + Scada. Не забывайте еще про выделенный IP за отдельную плату.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    тарифы телеметрии от опсосов считали ?
    тарифы при vpn канале считали ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 06:17
  2. Помогите выбрать комплект оборудования ОВЕН
    от korwins в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 12:03
  3. подбор оборудования для регулирования температуры
    от kkz.energo@mail.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 12:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 10:42
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •