    Столкнулся с проблемой на ПЛК63:
    После запуска контроллера программа начинает работать нормально, через несколько минут работы перестают обновляться показания аналоговых входов, замирает время измерения. Так может продолжаться пару минут, потом снова измерения идут нормально, потом все повторяется. Расчет ПИД-регулятора при этом не останавливается.
    Причем ситуация аналогичная на 2 контроллерах. Где тогда косяк в программке, понять не могу.
    Кто-нибудь подскажет в какую сторону копать и как это лечится ?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Проект займет намного меньше места

  3. #3
    Пользователь Аватар для Caelus
    Регистрация
    27.11.2012
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    В проекте ничего фантастического, накидан для теста на скорую руку: два контура регулирования, один по графику, один по постоянной уставке. Есть аналог посложнее на один контур по графику, там таких проблем не было.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Можно предположить игры с постоянной фильтра через меню или еще как/поломку...
    Можно попробывать :
    -Сброс заводской
    -Отключение
    -Проект/очистить все
    -Загрузится

    Ну и традиционно - прошивка ?/таржет ?..


    PS
    формат для showreal можно 'обр огр %2.2f'
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.11.2014 в 22:12.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Caelus
    Регистрация
    27.11.2012
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Можно предположить игры с постоянной фильтра через меню или еще как/поломку...
    Можно попробывать :
    -Сброс заводской
    -Отключение
    -Проект/очистить все
    -Загрузится
    Не дает ничего.


    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну и традиционно - прошивка ?/таржет ?..
    Прошивка 2.12 12 10
    Таргет 2.01
    То, что доступно на сайте на данный момент.

    Пораскинув мозгами, я решил потыкать длину цикла.
    В итоге при установке MinCycleLenght 50 ms. Проблема исчезает, опрос датчиков происходит нормально, по крайней мере за сутки проблема не проявилась.
    (При установке 100 ms один из приводов начинает вообще фигней страдать, хотя датчики работают нормально)
    Проблема вроде бы решилась, но интересно бы знать её причины.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Может проблема и пропала, но Минц к работе ai никакого отношения не имеет.
    Тупо загрузите пустой проект (только типы датчиков). Не стирать - открыть с нуля.
    Сбросьте еепром (стартстоп-выход-альт-ввод, там ищите)
    Если и так останется, имхо, в ремонт.
    А по сети никто в плк не пишет ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Датчики подключены напрямую, частотников в округе нет?

Похожие темы

  1. Программировние аналоговых входов
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 16:11
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:31
  3. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46
  4. Настройка аналоговых входов с ИП320
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:57

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •