Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Проблема с МДВВ

  1. #1

    Unhappy Проблема с МДВВ

    Здравствуйте.
    У меня возникла грандиозная проблема с МДВВ. В ходе эксплуатации этих модулей пара штук через некоторое время гасит все свои светодиоды (в том числе «Питание»). И в таком состоянии находится пока напряжение питания не выключить. При снятии напряжения питания кратковременно зажигаются все (кажется :-) светодиоды. После подачи питания заново работает. Уже было 4 прецедента.
    P. S. к большому сожалению под руками не было ноутбука и соответственно не смог посмотреть как это безобразие выглядит по интерфейсу RS485. Как заменим модули смогу выслать серийные номера и версии приборов, если надо.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Если Вас не затруднит, вышлите пожалуйста версии приборов...

  3. #3

    Red face

    Жутко извиняюсь за данный вопрос (или клевету).
    Со временем выяснилось, что напряжение на входе на объект вместо 380 В прыгало до 460 В (это то что эксплуатация успела заметить). Слава богу предусмотрели бесперебойник + БСФ. Думаю и на втором объекте ситуация аналогичная. Выкрутился так: написал программку, которая проверяла ответы в сети RS485 от МДВВ смотри вложение. Далее если нет ответа от МДВВ, то ПЛК100 на 5 секунд обесточивает МДВВ и далее всё нормально работает.
    P. S. у дилеров фирмы «ОВЕН» в Калуге МДВВ проработал уже почти две недели и не каких проблем с МДВВ в офисе дилеров не было.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за пояснения и за примерчик.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, мы подтверждаем, что приборы МДВВ оказались чувствительны к длительным (в несколько миллисекунд или более) скачкам напряжения питания амплитудой свыше 420В. Причем внешне это выглядит как полное выключение прибора на время в несколько десятков или сотен секунд. Снимается самостоятельно по прошествии указанного ввремени или выключением питания. Мы в данный момент исследуем проблему и в ближайшее время внесем изменения в конструкцию прибора. Если подобные проблемы с МДВВ будут проявляться еще у кого-нибудь, то рекомендуем устанавливать сетевые фильтры или передать прибор в наш сервис-центр для доработки. Приносим извинения за нашу оплошность.
    На остальных приборах, оснащенных импульсным блоком питания, подобной зависимости не установлено.

  6. #6

    По умолчанию

    Наверное я не совсем правильно выразился на вход в котельную вместо 380 В пару часов было 460 В и соответственно питание МДВВ кратковременно :-(время перехода с 267 В на 220 В = времени перехода бесперебойника на работу от аккумулятора) было не менее 267 В. Что творилось с питанием на момент перехода на работу от бесперебойника не знаю.
    Питание МДВВ осуществляется через бесперебойник без БСФ. После перехода питания от бесперебойника МДВВ самостоятельно в рабочий режим не возвращался. Помогает только снятие напряжения питания на несколько секунд.
    P. S. С электриками уже воюем :-)

  7. #7

    По умолчанию

    здравствуйте. у меня схожая ситуация.

    в щите стоят 10 приборов завязаных в сеть по протоколу ModBus-RTU (rs485):
    ПЛК154 + МВА8 + 7 штук МДВВ + ИП320

    уже несколько суток тестирую систему, и проявляется неприятный момент.

    несколько блоков МДВВ самопроизвольно гаснут. (медленно затухают светодиоды).
    при отключении питания - светодиоды загораются, и плавно гаснут.
    сбойные блоки пробовал менять. не помогло.
    замечено что блок вырубается в момент установки выходов в 1 (срабатывания внутреннего реле)

    все блоки питаются через фильтр БСФ-Д3. питание стабильное-лабораторное.

    подскажите где копать?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swg2you Посмотреть сообщение
    здравствуйте. у меня схожая ситуация.

    в щите стоят 10 приборов завязаных в сеть по протоколу ModBus-RTU (rs485):
    ПЛК154 + МВА8 + 7 штук МДВВ + ИП320

    уже несколько суток тестирую систему, и проявляется неприятный момент.

    несколько блоков МДВВ самопроизвольно гаснут. (медленно затухают светодиоды).
    при отключении питания - светодиоды загораются, и плавно гаснут.
    сбойные блоки пробовал менять. не помогло.
    замечено что блок вырубается в момент установки выходов в 1 (срабатывания внутреннего реле)

    все блоки питаются через фильтр БСФ-Д3. питание стабильное-лабораторное.

    подскажите где копать?
    по всей вероятности, приборы необходимо доставить в сервисный центр для доработки.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. Ранее было реализоввано несколько проектов по модернизации станков с применением ПЛК100. Великолепный прибор! Но надо внимательно читать документацию. Год назад дождались появления в продаже МДВВ, заложили его в проект, и... глубоко разочаровались. В лабораторных условиях работает нормально, причем круглосуточно, но стоило поставить на станок и возникли аналогичные проблемы - при включении любого пускателя прибор просто выключается и чтобы опять заработал, нужно снимать питание. Сеть нормальная - 385 В. Заглянули внутрь - общий провод входных сигналов - он же общий провод процессора модуля. Что тут сказать... Пришлось, чтобы не загубить проект, ставить второй ПЛК. А потом прочитали в документации рекомендации по применению. Этот прибор не для промышленного применения, а для лабораторий - экранирование входных цепей, беспербойники и Т.Д. А жаль. В контроллере то все грамотно сделано.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Евгеньевич Посмотреть сообщение
    но стоило поставить на станок и возникли аналогичные проблемы - при включении любого пускателя прибор просто выключается и чтобы опять заработал, нужно снимать питание. Сеть нормальная - 385 В. Заглянули внутрь - общий провод входных сигналов - он же общий провод процессора модуля. Что тут сказать...
    Не совсем ясно, что значит сеть нормальная. По паспорту на прибор напряжение питания - 90-264 В переменного тока. А вы что подключаете?

    По поводу гаснущих МДВВ - вопрос решается небольшой доработкой. Либо в сервисном центре, либо, если хотите, укажите электронную почту в личку - я вышлю вам схему.