    Получили 2 новых МДВВ с версией прошивки 1.08.
    При работе с конфигуратором МДВВ-02, выхода неопределяются. Установил МДВВ-03, выхода определяются, но при устоновке любого выхода в "1"
    конфигуратор показывает что вход установлен, но светодиод не загорается и реле не срабатывает.
    Да после таймаута загорается "авария" и горит независимо есть ли связь или нет. При работе с контроллером по протоколу ModBus-RTU,ASCII
    светодиоды выбранных выходов подмаргивывают в полнакала но реле не срабатывают.
    С прошивкой версии 1.05 таких проблем не было.
    В чём может быть причина?
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 06.12.2010 в 09:31.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Какая версия конфигуратора у Вас стоит?
    Попробуйте установите последнюю.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1952

  3. #3

    По умолчанию

    Еще в мае получили 6 приборов МДВВ ver. 1.08. В комплекте - CD с конфигуратором. Он работал как нужно. Скачивал (ради интереса) с сайта - тоже самое. В начале в процессе работы прибор отваливался... Все неисправности возникали из-за плохого соединения по RS485

  4. #4

    По умолчанию

    Какая версия конфигуратора у Вас стоит?
    Попробуйте установите последнюю.
    Версия конфигуратора у меня 1.0.0.6, по моему последняя. Скачал с сайта, ничего не изменилось.
    Последний раз редактировалось nagor; 30.07.2008 в 21:16.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    еще раз попробуйте скачать по той же ссылке...

  6. #6

    По умолчанию

    А мне в похожем случае посоветовали посмотреть перемычки внутри модуля. Поставил их как в работающем модуле и все заработало.

  7. #7
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nagor Посмотреть сообщение
    Версия конфигуратора у меня 1.0.0.6, по моему последняя. Скачал с сайта, ничего не изменилось.
    Выкладываю проекты.
    Попробуйте убрать максимальный сетевой таймаут а поработать без него. Уточните, как у Вас установлены перемычки на приборе.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо. Проверил перемычки, JP3 была замкнута,
    разомкнул и всё заработало. Единственное смутило ,
    что про эту перемычку в техдокументации ни чего не
    сказано, в каком положении она должна находиться.

  9. #9
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nagor Посмотреть сообщение
    Спасибо. Проверил перемычки, JP3 была замкнута,
    разомкнул и всё заработало. Единственное смутило ,
    что про эту перемычку в техдокументации ни чего не
    сказано, в каком положении она должна находиться.
    Перемычка предназначена для суточного прогона и должна была быть снята после прохождения тестирования. В Вашем случае произошла ошибка на производсте. Будем исправляться...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    версия прибора 1.05 конфигуратор 1.0.0.8 не видит выходы
    1.0.0.4 видит нормально

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя